发现了一个很严重的问题:消防主泵不启动
doublelook
doublelook Lv.2
2011年04月02日 14:49:12
只看楼主

出去验收了几次,发现了一个很严重的问题,当自喷管网设置了有消防增压稳压设备时,用末端试水装置防水时,当时主泵不启动,过了二十分钟后,主泵才开始启动,想问一下,这是个什么原因,有什么解决方法?这个主泵难道不是报警信号有的时候,就应该启动的吗?为什么会要等到管网压力降低到一定程度时,才会启动?

出去验收了几次,发现了一个很严重的问题,当自喷管网设置了有消防增压稳压设备时,用末端试水装置防水时,当时主泵不启动,过了二十分钟后,主泵才开始启动,想问一下,这是个什么原因,有什么解决方法?这个主泵难道不是报警信号有的时候,就应该启动的吗?为什么会要等到管网压力降低到一定程度时,才会启动?
免费打赏
doublelook
2011年04月02日 14:50:20
2楼
请高手帮忙解释
回复
zt_email
2011年04月02日 15:20:44
3楼
应该是稳压设施压力设定的问题,查查P1,P2,Ps1,Ps2各是多少,设备材料表应该有
回复
doublelook
2011年04月02日 15:34:45
4楼
是每次出去验收都是这个情况,我同事出去也是这个情况,无一例外,都是
回复
zt_email
2011年04月02日 16:04:06
5楼
看看稳压系统的工作原理,标准图98S205
依你的描述,消防主泵能够启动,只是滞后了,个人认为可能原因就是稳压系统的稳压泵起泵压力Ps1和消防主泵的起泵压力P2设定相差比较大(正常设定是Ps1=P2+0.02~0.03)
管网试水很长时间,管网压力才从Ps1下降到P2,主泵才启动
还有可能是稳压设施容量选得很大

[ 本帖最后由 zt_email 于 2011-4-2 16:09 编辑 ]
回复
tx
2011年04月02日 16:51:05
6楼

是这样的。
《自动喷水灭火系统设计规范》11. 0. 1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
原因就是稳压系统的稳压泵起泵压力Ps1和消防主泵的起泵压力P2设定相差比较大,造成消防主泵启动滞后。
回复
amlt
2011年04月05日 08:06:41
7楼
你应该去泵房看稳压起泵压力和主泵起泵压力设定值!你说的这种状况很正常,没什么不对的地方!建议你验收前先看下设计说明!稳压装置是补偿渗漏和误动作的水量,主泵启动是在稳压设备启动压力以下,所以说泄水量一定时间下,主泵才会启动;
回复
amlt
2011年04月05日 08:06:41
8楼
你应该去泵房看稳压起泵压力和主泵起泵压力设定值!你说的这种状况很正常,没什么不对的地方!建议你验收前先看下设计说明!稳压装置是补偿渗漏和误动作的水量,主泵启动是在稳压设备启动压力以下,所以说泄水量一定时间下,主泵才会启动;
回复
ralphgu
2011年04月06日 10:01:59
9楼
说一下LZ的错误,消防火灾自动报警系统的报警信号是不能直接启动喷泵用的。
回复
aphone
2011年04月06日 15:08:15
10楼
很感谢楼主的无私奉献!!!
回复
zz33702577
2011年04月07日 09:00:23
11楼
查查P1,P2,Ps1,Ps2各是多少,设备材料表应该有