Q11. 打开AutoCAD旧版本的图形文件时,汉字出现乱码。采用TOpen命令打开旧版本的图形。Q12. 如何把TArch5绘制的图形放到米制单位的总图中?只能把专业对象分解后,再缩小0.001倍。或者用外部引用(XREF)的方法,把包含专业对象的图以0.001的比例引用到总图中。Q13. 如何控制某些不需要标注的房间。把这些房间(名称)改到一处于关闭的图层上。Q14. 如何控制房间标注的字体和字高?

Q11. 打开AutoCAD旧版本的图形文件时,汉字出现乱码。
采用TOpen命令打开旧版本的图形。
Q12. 如何把TArch5绘制的图形放到米制单位的总图中?
只能把专业对象分解后,再缩小0.001倍。或者用外部引用(XREF)的方法,把包含专业对象的图以0.001的比例引用到总图中。
Q13. 如何控制某些不需要标注的房间。
把这些房间(名称)改到一处于关闭的图层上。
Q14. 如何控制房间标注的字体和字高?
更改文字样式_TCH_SPACE的字体和字高。
Q15. 如何控制门窗名称的字体和字高,以及显示的开关?
更改文字样式_TCH_WINDOW的字体和字高。图层WINDOW_TEXT用来开关门窗编号的显示。
Q16. 墙体在墙角处不能正确处理交线。
可能墙体的基线没有准确的相交,或者是复制(Copy)产生交叉墙段。使用〖修墙角〗(XQJ)的命令可以处理这种情况。
Q17. 使用图块屏蔽等屏蔽背景的功能时,告诉找不到程序wipeout.arx?
您没有安装AutoCAD2000的快捷工具。请您重新安装AutoCAD2000并增加部件快捷工具。完全重新安装时,应当按照定制安装并选择快捷工具或者全部安装,不要使用默认的典型安装。
对于AutoCAD 2000i/2002,快捷工具不包含在产品中,需要单独购买。如果用户没有单独的快捷工具,可以从AutoCAD 2000的express目录下复制wipeout.arx和wipeout.dll到AutoCAD 2000i/2002的根目录下。
Q18. TArch5产生的图,不能顺利输出3DS格式。3DS Viz/Max不能直接渲染Arch的图档。
原因是TArch5自己创建了新的对象类型(墙、门窗等)。为了使得其他软件能够使用TArch5创建的模型,在适当时候,需要把TArch5定义的专业对象分解成AutoCAD的基本对象。需建议的是,用户自己应管理好分解前的模型和分解后的模型。
Q19. 如何构造一个多层楼房的模型。
建立一个项目目录,分别在该构造各层模型,作为单独的DWG文件,并建立楼层表。用楼层组合组装多层模型。
Q20. 是否能够用Fillet和Chamfer命令给墙体倒圆角或切角?
不能。但是可以使用〖倒墙角〗(DQJ)生成弧墙或接好两段直墙。
Q21. 如何绘制填实心或填图案的柱子?
打开【设置观察】菜单下的填充开关。当对象的比例小于设定值(默认为100)时,采用图案填充,否则用实心填充。
Q22. 门的插入内开、外开已经能够所见即所得,如何控制左开、右开?
光标移动时单击Shift。
Q23. 门窗插入后出现空洞?
门窗插入对话框上没有合法的门窗样式,此时对话框没有门窗图标出现,可以点取图标选择一存在的样式。这种情况的出现是,用户上次插入的门窗样式,现在不存在了。原因是门窗图库被修改了,比如重新安装或进行门窗库的维护时删除了该样式。
Q24. 绘制墙体或插入门窗时,动态图示反映迟钝,光标难以连续移动?
当前图中包含的图形对象的数量太多了,对于绘制墙体,可以关闭自动“捕捉”;对于门窗的插入,可以用“定距”插入方式。
Q25. 如何判断TArch当前软件的确切版本?
键入TAbout。
Q26. 高窗和洞口的虚线不能表现出来,都是实线。
您没有用TArch5提供的样板图来新建图形,可以自己设置LTSCALE=500~1000。并注意不要设置对象的线型比例(局部线型比例)。
Q27. 立面草图自动生成后,立面门窗如何替换。
启动立面门窗库,选择适当的门窗样式,右键点取替换或点取相应的图标,按相同尺寸进行替换。
Q28. 平面卫生间隔断,用什么标注?
墙中标注。卫生间隔断的图元类型与墙体相同。
Q29. 用explode分解图形后,门窗洞消失了。
不能用explode来分解关联对象(门窗-墙体-柱子),要用分解对象(FJDX)。
Q30. 为什么图块(或文字或房间标注)有时屏蔽不了背景。