有关高规10.2.10中:框支主梁承托剪力墙
monicarol
monicarol Lv.3
2006年04月13日 17:19:34
只看楼主

“框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时,应进行应力分析”请问高手PKPM中FEQ应力分析能否分析转换次梁的应力,计算转换主梁时差别和SATWE计算结果差别还是挺大的。

“框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时,应进行应力分析”请问高手PKPM中FEQ应力分析能否分析转换次梁的应力,计算转换主梁时差别和SATWE计算结果差别还是挺大的。
免费打赏
superstar2202
2006年04月14日 14:27:19
2楼
楼主说得很对,就是要用FEQ进行应力分析的。我在本版块的另外一篇帖子中有说过的。SATWE计算结果已经很保守了。基本可以用SATWE计算结果来配筋的。
回复
monicarol
2006年04月17日 14:44:31
3楼


问题是次梁为转换梁时,FEQ能分析吗,我试过但是配筋比SATWE大很多,不知大家怎么处理此类问题?
回复
smttjhy
2009年10月19日 21:33:13
4楼
FEQ不能计算转换次梁的应力分析,只能分析主梁承托的框支榀。
回复

相关推荐