求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。
求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。
33楼
按《混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004》第7.0.3条规定:
回复
34楼
我也没听说过。。
回复
35楼
支持这个说法!
回复
36楼
应该查抗震规范吧,里面有具体的锚固长度。
回复
37楼
请你参照04SG308混凝土后锚固规范第十页。锚固的长度和以下因素有关:锚栓类型(化学植筋及螺杆、扩孔型锚栓、膨胀型锚栓)、设防烈度、结构形式、钢筋类别、钢筋直径、混凝土强度等级、结构胶的性能等因素有关系。不能一概而论。最好经过设计院设计使用年限、抗拉力,先做样板(试验筋),再经实验室试验确定植筋埋入的深度。植筋后,必须经过试验来确定植筋是否符合设计要求及使用功能。
回复
38楼
值筋的长度一般是15D吧,规范上面多少,我也忘记了!
回复
39楼
一般大于10d,且大于150mm 具体查规范
回复
40楼
看规范 植筋技术规范
回复
41楼
去下了植筋规范上面写的清清楚楚的
回复
42楼
应该是大于10D 且大于150MM,砖孔德直径比钢筋直径大道2~3MM,转完后要吹干净里面的灰,胶的质量和工人的手艺也很重要,也要做拉拔试验。
回复