求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。
求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。
43楼
一般是15D,但这要看具体的植筋胶品牌。不同的品牌对于深度有不同的要求。说明书上有对应直径的深度要求。
回复
44楼
应该是按设计要求和规范规定去执行,不同要求肯定不一样!
回复
45楼
关于植筋的要求国家有一个行业标准《混凝土结构加固技术规范》
以下是一些地区的参考:
1、当充分利用植筋的受拉强度时,植筋深度C15(20d,22d),C20(18d,20d),C25(16d,18d),≥C30(14d,16d)前面对应一级钢,后面对应二级钢,钻孔直径比钢筋直径大4-8mm。
2、当植筋间距较小时,宜采用切割成孔法。
3、在所植筋上进行焊接时,应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施。
=========================================================================
这个应该是标准答案啦!!!
回复
46楼
我们这边一般都是15d
回复
47楼
同意16#楼的意见
回复
48楼
与使用的胶、植筋的用途有关哦。
回复
49楼
工地一班为15倍钢筋直径,要做拉拔试验
回复
50楼
相当不错啊,楼主提出这么好的问题!好好学习学习!
回复
51楼
<
<混凝土结构加固设计规范>
>,<
<混凝土结构加固技术规范>
>
混凝土结构加固技术规范>
混凝土结构加固设计规范>
回复
52楼
我们这一般是15D。
回复