植筋的有效长度应该是多少?
huangkuozhen
2011年04月01日 17:02:06
只看楼主

求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。

求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。
免费打赏
successmk
2011年04月03日 20:28:19
22楼
查查混凝土结构加固设计规范吧
回复
夜宿寒林
2011年04月03日 20:52:46
23楼
目前现场植筋的质量很不稳定,有的地方(建设行政主管部门)已经发文限制使用了,比如天津、江苏徐州等。
回复
cml7709
2011年04月04日 08:51:05
25楼
哈哈 又学了一手 谢了
回复
baiyanfang2011
2011年04月05日 10:05:21
26楼
这个和钢筋的直径有关,锚入长度一般取15d~20d(国产胶)
回复
wkdwnm
2011年04月05日 12:58:45
27楼
进来学习一下
15D
回复
zhanok1
2011年04月05日 13:32:44
28楼
ttttttttttttttttttttttttttttttttt
回复
lndlltb
2011年04月05日 15:13:14
29楼
可按照国家的植筋技术规范做
回复
yy_xdq
2011年04月05日 15:34:53
30楼

这个比较全面 理论上锚固长度是与砼等级(胶的型号)和钢筋等级有关的。还有一个重点就是清孔,最好是用压缩空气,上胶前别忘了涂上界面剂。
回复
gongshuziyu
2011年04月05日 21:16:28
31楼
一般都是15d
回复
zzq-khsl
2011年04月05日 21:44:11
32楼
现在已经有了新的规定,构造柱和墙体拉结筋均不允许植筋处理,必须用预埋的方式,因为植筋很难保证质量,尤其是构造柱向下的插筋,植筋时无法保证深度和胶的饱满度。