植筋的有效长度应该是多少?
huangkuozhen
2011年04月01日 17:02:06
只看楼主

求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。

求助诸位大神,哪位知道植筋植入构建的有效长度应该是多少。查了诸多资料没有找到。请教各位了。
免费打赏
zj-1210
2011年04月03日 08:30:23
12楼
规范有规定,不同直径和级别的钢筋要求不一样,具体的要查规范,另外胶的质量很关键,一定要选品牌好的产品,还有工人的操作工艺也很重要,不能用冲击钻打孔,要用水磨钻打孔,打孔以后要用刷子把孔内清干净。
回复
sskosjcf
2011年04月03日 09:48:29
13楼
打孔以后要用刷子清孔,孔内粉尘是清不干净的,,应用小型空压机清孔效果更好。
回复
nx249187854
2011年04月03日 09:48:43
14楼
同意楼上15倍D的说法,这个是正确的,此外要做拉拔试验,看是否合格
回复
ldd147
2011年04月03日 10:13:17
15楼
20d
回复
yyfyyfyyf710529
2011年04月03日 13:43:41
16楼
查加固规范,大于10d,且大于150mm
回复
巴黎蔡
2011年04月03日 14:43:00
17楼

恩。靠谱!~
回复
liuzongqian-king
2011年04月03日 15:00:02
18楼
工地检查都按15倍来查一般
回复
qsxdzl
2011年04月03日 16:16:43
19楼
大于10d,且大于150mm
回复
蓝色天空
2011年04月03日 17:00:09
20楼
可按照国家的植筋技术规范做
回复
土木工
2011年04月03日 17:29:36
21楼
关于植筋的要求国家有一个行业标准《混凝土结构加固技术规范》
以下是一些地区的参考:
1、当充分利用植筋的受拉强度时,植筋深度C15(20d,22d),C20(18d,20d),C25(16d,18d),≥C30(14d,16d)前面对应一级钢,后面对应二级钢,钻孔直径比钢筋直径大4-8mm。
2、当植筋间距较小时,宜采用切割成孔法。
3、在所植筋上进行焊接时,应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施。
回复

相关推荐

APP内打开