高压电机的整定计算?
dxw007
dxw007 Lv.2
2006年04月13日 10:46:56
来自于继电保护
只看楼主

如果高压电机用FC回路的话,那么高压熔断器熔体怎么整定。请高手指点!!

如果高压电机用FC回路的话,那么高压熔断器熔体怎么整定。请高手指点!!
免费打赏
wyxsacf
2006年04月23日 16:36:08
2楼
高压电机没有采用FC回路的,一般都是变压器或电容器组采用
回复
usebykhh
2006年04月23日 21:59:22
3楼
电动机有FC回路
回复
wyxsacf
2006年04月24日 09:04:20
4楼
理论上讲用FC回路要比用断路器回路经济些,但可能由于产品质量的原因,前几年FC回路出的事故也不少,因此许多以前使用FC的电厂,扩建时明确要求不使用FC回路。
像空压机这种频繁起动的回路用FC的比较多,但都是低压空压机,高压的用FC的我觉得还是比较少的,没有遇见过。
回复
dxw007
2006年05月18日 09:47:38
5楼
我 是搞煤矿设计的,基本上高压电机都是采用fc回路的
回复
scj171
2006年05月20日 12:00:44
6楼
熔断器有电机、变压器、电容型的,应选电动机保护型,要大于电机额定电流,系数为1.05-1.3。就是熔断器为电机额定电流的1.05-1.3倍,不能过大,否则不起保护作用。
回复
blue-lake
2006年05月22日 09:12:31
7楼


请问出自哪里?有依据吗?
回复
blue-lake
2006年05月22日 09:14:02
8楼


由于电机属于频繁启动,所以多数情况下采用FC控制.经济实用!