现在很多高层建筑,在加压时大多选用无负压供水和变频供水,在这里想和大家讨论一下这两种设备的优缺点及在什么情况下应该选用什么设备。无负压供水有效的利用市政水压,节能作用很好,但是他要与市政管网直接连接,对设备的要求很高,它不用建水池,屋顶水箱,占地小,它最大优点是能有效的利用市政水压,不浪费资源。但是变频供水在选择系统时,可以在地区采用市政供水直接供水,高区采用变频供水,同样也起到了节能的作用。在这里请教一下各位同仁,大家在遇到这种情况时都如何选择。
首先需要明白无负压供水设备和变频供水设备的工作原理,它们有以下相同点:1.都是利用变频设备来供水,且都有所谓的温流装置--压力储水箱;2.设备前面都有工作水源--市政自来水;3.设备工作方式均是利用压力来控制的。
它们有以下不同点:1.无负压供水设备从技术上解决了水泵工作时的负压问题(其实规定上讲不允许水泵直接从市政管网上直接抽水的原因便是为了防止负压的产生,一旦产生负压便出现水流分配不均问题,从而影响到相邻的用户用水问题),所谓技术便是在水箱上加一个负压控制回路,当然也可以加一个压力呼吸阀来解决此问题;
2.早些时候的变频供水设备由于没有负压控制系统或设备,往往需要一个常压水箱来解决产生负压的问题,通过水箱在高水位时直接用市政压力供水,当供水低谷时,便启动变频泵进行增压供水,解决用户用水问题。
结论:无负压供水设备是变频供水设备的升级产品。
建议选用无负压供水设备,可根据用户的实际情况选用,不要一味的追求微机控制。
个人愚见,欢迎指正!
回复
3楼
无负压是否也要用变频??请教?
abs203a@sina.com
回复
4楼
无负压必须用变频,而且无负压全是变频!QQ66322452
回复
5楼
有深度!GOOD1
普通变频有直供区\无负压变频供水同样有直供区 .普通变频节能,但无负压设备可叠加自来水压力,更节能.
回复
6楼
什么是负压供水?负压供水就是水源与水泵不在同一层面上,在水泵抽水过程中有负扬程。按照规定是不允许设备直接抽市政的水,拿一个小区为例,都是市政供水到小区地下水箱,然后有变频恒压水泵供到每家每户,所以本身就属于正压给水。如果在用一套无负压供水就是画蛇添足。并多了一次污染过程, 还有说道无负压供水,如果无负压供水的设备直接接到市政管网,一旦市政供水设备故障,就面临着整个小区停水的危险。因为无负压供水水箱很小,根本没有储水功能。是好是坏大家自己分析!!!
回复