看混凝土验收规范上写:“在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋....”想问是不是在模板工程中模板必须刷隔离剂?如果必须刷,哪里有规定?
看混凝土验收规范上写:“在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋....”
想问是不是在模板工程中模板必须刷隔离剂?如果必须刷,哪里有规定?
12楼
隔离剂的材料选择很重要,废机油之类的坚决不要用。
回复
13楼
不图脱模剂,到时候拆模的时候难拆。
回复
14楼
一般在新模板时不刷,新模板本来光滑,脱模较为容易。旧模板一般都要刷的,要不拆模就够你头疼。规范没有强求一定要刷的,上面那条不能理解为规定要求刷隔离剂。
回复
15楼
刷吧,要不拆模以后难看的很啊!
回复
16楼
刷脱模剂能提高模板周转次数
回复
17楼
脱模剂,水性and油性,施工常用吧,不大会投入太高级的吧!
油性吧,就是废机油等材料,主要是用在钢模板上,容易污染钢筋等,现在已经取消了吧;
水性脱模剂使用在木模板上,但是效果不明显!
回复
18楼
还是涂比较好,但实际施工过程中,不一定能控制
回复
19楼
snowtears 发表于 2011-4-2 09:35 涂刷脱模剂主要就是为了保证拆模容易,不损坏模板,混凝土外观也好看,新的模板不涂也不要紧,模板要是旧了 …嗯嫩,我也是这么干的
回复
20楼
一般都要刷的吧,这个不要省了,管理人员多在现场盯着看工人就会认真搞了,不刷的话,一是现在基本都抢进度,拆模都拆得有些过早,这就导致混凝土表面各种小坑小挖的,很难看,又要费工修补,二是模板的周转率也会下降,拆模困难,工人野蛮拆除,模板拆坏的很多的
回复