十万级洁净车间的温湿度控制
zymbxd
zymbxd Lv.3
2011年04月01日 09:26:06
只看楼主

有个问题请教:公司内的中央空调总的回风温度和回风湿度能控制住(温度:18-26摄氏度,湿度:45%-65%)但是具体到每个房间的温湿度却控制不住了,有的不在范围内,有的不在范围内,房间内人员,设备多点就不一样了,控制不住了。如果要控制住该咋办??有高手解答一下吗

有个问题请教:公司内的中央空调总的回风温度和回风湿度能控制住(温度:18-26摄氏度,湿度:45%-65%)但是具体到每个房间的温湿度却控制不住了,有的不在范围内,有的不在范围内,房间内人员,设备多点就不一样了,控制不住了。如果要控制住该咋办??有高手解答一下吗
免费打赏
zymbxd
2011年04月04日 15:08:23
12楼
送风量该咋样调节?湿度高,开大风门?湿度低,关小风门?
回复
ybs056
2011年04月04日 20:35:46
13楼
可以把温湿度传感器放到每个房间,每个房间都做自控,这样成本会很高。
回复
wangyuhui_1018
2011年04月05日 21:35:07
14楼
如果你说的房间不可控的是人员和设备一直都多的话就调整下送风口的调节阀,如果是间歇的那你告诉他们别总猫一个屋子好吗?
回复
wangmin-1982
2011年04月06日 14:26:41
15楼
VAV 变风量系统,造价会相应升高,但效果比通常的定风量系统好很多
用国外设备的话,成本比较高。用国产设备,成本还可以,效果也不错。但设计,施工,调试难度比较大,建议找比较好的工程公司
回复
haixia1980
2012年06月20日 17:01:01
16楼
控制房间热负荷最大的那件房间的温湿度,其它每间房间的送风管上增加电加热来调节房间的温度,电加热由房间温度控制。