各位专家:氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求?是否需要增加供液节流孔?本人第一次设计氟泵供液冷风机,求教各位前辈。
各位专家:氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求?是否需要增加供液节流孔?
本人第一次设计氟泵供液冷风机,求教各位前辈。
12楼
能给个氟泵系统的全套图纸及一些设计资料,小弟感激不尽,
回复
13楼
氟泵供液对冷风机进液无特殊要求
回复
14楼
氟泵供液与氨泵供液应该有区别的。
回复
15楼
冷风机设计时主要考虑换热效率,逆流,顺流,交叉式,换热长度不要过长。由于有3-4倍的供液量,只要流速足够回油没问题,所以供液和回汽管可以作成相同的,由安装商根据桶泵与蒸发器相对位置来考虑进出方式,
回复
16楼
我们也做副氟泵,对你说的那些好像不具体,不是一句好两句话就能说清楚的。
回复