各位专家:氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求?是否需要增加供液节流孔?本人第一次设计氟泵供液冷风机,求教各位前辈。
各位专家:氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求?是否需要增加供液节流孔?
本人第一次设计氟泵供液冷风机,求教各位前辈。
2楼
因为是低压液,不用节流孔。最好是下供液上回气。
回复
3楼
从换热效果角度考虑了逆流要好于交叉流,所以弃用常规的下进上出的供液方式。整个盘管高度1m多,工质水平流向,因此静液注压力不可忽略。
回复
4楼
回复
5楼
氟泵供液对冷风机进液无特殊要求,也不需要增加供液节流孔虑冷风机进液温度。因为该泵供氟系统类似氨泵供液,对末端无特殊要求,同为两相流体蒸发系统
回复
7楼
建议选用上进下出的供液方式。
回复
8楼
谢谢提供资料,对新手很有帮助
回复
9楼
用上我的液位自控就更好了QQ614569054
回复
10楼
氟泵供液回油在那里回呢?循环桶里应该有集油包,但末端冷风机内也回有积油吧,是否做回油弯就可以解决。流速有要求吗?
回复
11楼
氟泵供液系统中蒸发器采用下供上回方式,它属于系统低压供液,不需要膨胀阀、供液节流孔。一般蒸发器样式同氨系统一样。至于回油问题,可以利用热氟除霜方式解决,即热氟从蒸发器回气管进,从下端供液管出。利用溢流阀、浮桶回到低压循环桶
回复