1.P20第1行,楼面活荷载标准值大于4kN/m2取1.3的系数,没有指明是“工业建筑”,执行时,按照《荷规》还是《砌规》?2.第4.2.2条3款(见规范P21),其中有个最大水平位移值υmax,怎么求?我理解是按照4.2.5条第1款建立模型来计算,是否正确?3.P20的表4.2.1,哪位能给个详细的解释?看施岚青的《应试指南》一直没有明白s怎么取的,乱呀。
1.P20第1行,楼面活荷载标准值大于4kN/m2取1.3的系数,没有指明是“工业建筑”,执行时,按照《荷规》还是《砌规》?
2.第4.2.2条3款(见规范P21),
其中有个最大水平位移值υmax,怎么求?
我理解是按照4.2.5条第1款建立模型来计算,是否正确?
3.P20的表4.2.1,哪位能给个详细的解释?看施岚青的《应试指南》一直没有明白s怎么取的,乱呀。
2楼
还有一极度纠结的问题,就是
是按照“处理意见”答题还是按照规范的原文答题呀。
有时候两者不一样,怎么办???
回复
3楼
第一个问题:勘误表里面有,加上了工业建筑的。应该按处理意见答题。
回复
4楼
十分感谢楼上的回答!
《砌体规范》感觉内容不多,也说不上难,但是好多就是拿不准。
网购的张老师的书还没有到,希望将来能从中有所收获。
再问两个问题:
1、规范表10.1.5,抗震承载力调整
两端均设构造柱的砌体剪力墙,受剪时取0.9,组合砖墙时取0.85
可是,从图8.2.7看,设构造柱的也算是组合砖墙
碰上这种情况,怎么算?
2、P55,AL是挑梁下砌体局部受压面积,AL=1.2bhb,hb是挑梁的截面高度。
奇怪呀,bhb怎么看也不是挑梁“下”砌体局部受压面积。
回复
5楼
对于第一条,看注:
本章的剪力墙即为现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中的抗震墙。意思是
砌体剪力墙和设构造柱的组合砖墙不一样。不知道我的分析对不对。
回复
6楼
对于第二条,我感觉砌体局部受压面积就是水平投影的面积,一个方向是宽度b,另一个方向长度按混凝土中和基础规范中那种投影来取,按高度投影下来就是hb了。个人意见。希望有高手来解答。
回复
7楼
感谢pkpmsap的回答。
第一个问题的回答我没有看懂。搜了一下,有人说,组合砖墙的要求更严格些,所以,取0.85。组合砖墙的要求是规范的8.2.8条,设构造柱但达不到此要求的,取0.9。似乎有些道理。
第二个问题:我的意思是,b*hb怎么看都是挑梁的截面积,看不出来是局部受压,按说,应该是挑梁下的面积。1.2也许是局部受压时的放大系数。还是不明白。
回复
8楼
我的观点如下:
对于第一个问题,真没有见到过哪本书中有明确的区分。我想,按照8.2.8条组合砖墙来区分,应该是可以的。或者,直接按照《抗规》来取值,就没有这样的烦恼了。以往的考试,这种情况都给出了抗震分项系数的取值,大概就是避免扯皮说不清。
对于第二个问题,建议matrix2看看《砌体结构》的教材,书上讲的比较清楚。实际上,1.2hb是个局部受压的长度,b是个宽度。
回复
9楼
学习了
回复
10楼
郁闷啊,砌体规范最乱。
回复