220kvPT二次向一次反充电有何危害??会不会损害PT??PT是电容式的。
220kvPT二次向一次反充电有何危害??会不会损害PT??PT是电容式的。
2楼
你这样想吧,假如你的PT是220/根号3/0.1/根号3。当pT停役检修的时候,你在二次侧加入100V电压,在一次侧感应220kV电压,这是非常危险的。所以在pt停役的时候规程必须规定断开PT二次熔丝
回复
3楼
我单位110KVPT二次侧曾经倒送电,对PT没有损害。但这是由于设计错误造成,直到有一天保护柜中PT切换板烧坏,在检查原因时才发现,这是PT倒送电已经很长时间了。不知220KVPT会怎样?
回复
4楼
理论上对PT本身不会有什么危害.
向前面两位讲的安全因素还是非常重要的!
回复
5楼
主要是人!
回复
6楼
对设备应该没有影响,同意楼上说的主要是工作人员