好像是10kv系统(中性点不接地系统)中,由于单相接地的零序电流较小,所以对零序电流互感器要求较高。而往往这时,系统还允许带接地运行一段时间,所以从经济的角度来说一般不必装零序电流互感器。
本人菜鸟,还请其它老鸟指正!
回复
3楼
中性点不接地系统不装设零序电流保护,当然不需要零序电流互感器了。所以装不装零序电流互感器要看你的系统的接地情况和保护配置情况。并不是说10kv系统一定要装或者一定不装。比如以前6kv系统都是不接地的,所以无需配置零序电流保护,现在很多6kv系统接地了,所以需要装设零序电流保护。当然时限的方法有三种。可以在进线装设零序电流互感器也可以在变压器中性点装设零序电流互感器以及采用进线CT自产零序等等
回复
4楼
需要装设零序电流互感器,请看GB 14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》中的第2.4.3中的几条。
2.4.3.1:在发电厂和变电所母线上,应装设单相接地监视装置。监视装置反应零序电压,动作于信号。
2.4.3.2:有条件安装零序电流互感器的线路,如电缆线路或经电缆引出的架空线路,当单相接地电流能满足保护的选择性和灵敏性要求时,应装设动作于信号的单相接地保护
回复
5楼
企业内的中性点不接地系统,不止是装设零序电流互感器和装设单相接地监视装置。
为了值班运行人员,能准确快速的判断出接地的回路,现在多数采用小电流接地选线装置。
但进线柜,一般不需要装。他的接地选线由上级完成。
回复
6楼
很好,
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
综保计算合成已经能完成,如果要求不是很高的话,10KV没有必要安装
回复
9楼
很长知识
回复
10楼
一般来说是要装上的作为线路的接地保护
回复
11楼
5楼说的对 另外 零序电流保护的精度 要比过流高的对