配梁钢筋的时候!比如PKPM显示支座或者底筋要配600!我配直径16钢筋!3根面积603,行不行!刚超过600一点!感觉不放心啊!是不是和跨度有关!跨度大了就不行了!
配梁钢筋的时候!比如PKPM显示支座或者底筋要配600!我配直径16钢筋!3根面积603,行不行!刚超过600一点!感觉不放心啊!是不是和跨度有关!跨度大了就不行了!
2楼
按规范审查的话 是没有任何毛病的 但是具体要分情况
如果是次梁 跨度也不大 可以这样配
如果是主梁 或者跨度较大 或者该梁上还搭有其他梁 可以适当放大
总之这是个经验问题 只有慢慢体会 多向有经验的老同志请教
到后来 其实你一看梁的布置 马上就能感觉出哪些梁比较重要 自己都会不自觉的放大配筋的
加油吧
回复
3楼
为什么你自己担心跨度大有问题?想过没有 裂缝 挠度
回复
4楼
不要担心 支座负筋不要放大
回复
5楼
一般不需要放大,但还是要根据情况区别对待……
回复