请教一个接地问题
gdz85
gdz85 Lv.3
2011年03月31日 21:58:17
只看楼主

您好 我不太了解有关接地的问题一个试验线路用的是冲击变压器,后级是负载阻抗 线路可以调节出实验要求的电流 电压 以及功率因数 不理解的是为什么电路中变压器是虚空的,只有后面的负载阻抗相连接地(整个线路只有一个接地点)为什么冲击变压器不接地 ,接地后有什么危害 一般的工厂中变压器都是接地的,设备也是接地的 与一般工厂有什么区别 请问这方面应该看哪方面的书籍

您好 我不太了解有关接地的问题

一个试验线路用的是冲击变压器,后级是负载阻抗
线路可以调节出实验要求的电流 电压 以及功率因数
不理解的是为什么电路中变压器是虚空的,只有后面的负载阻抗相连接地(整个线路只有一个接地点)

为什么冲击变压器不接地 ,接地后有什么危害 一般的工厂中变压器都是接地的,设备也是接地的 与一般工厂有什么区别

请问这方面应该看哪方面的书籍
免费打赏
expert2007
2011年04月01日 08:58:19
2楼
DL/T 620-1997 <交流电气装置的过电压保护和绝缘配合>
DL/T 621 -1997 《交流电气装置的接地》,
也还可以查《工业民用配电手册》,
楼主没有说电压等级,不同电压等级接地方式不同。
3~10KV不直接连接发电机的系统,当单相接地故障电容电流不超过规定数值时,都采用中性点不接地方式,超过规定数值,采用消弧线圈接地的方式。
我认为采用中性点不接地方式的一大好处就是发生短路接地故障时,由于形不成回路,故障电流较小。
回复
expert2007
2011年04月01日 09:15:36
3楼
《工业与民用配电设计手册》P31解释的比较好,。。
一般的低电压照明用电、工厂用电,主要是安全考虑,采用TT,TN等接线,变压器中性点接地,同时因为电压低,
对地短路电流也有限

[ 本帖最后由 expert2007 于 2011-4-1 09:16 编辑 ]