各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?

各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?
免费打赏
liqiaiweihua
2006年05月20日 18:08:35
12楼
对接也只能是绑条接了
回复
xiongzecheng
2006年05月20日 20:07:23
13楼
使用双帮条单面焊,双面焊不现实,对焊对钢筋骨架制作要求太高,直接搭接焊需要对接头部位进行预弯从而不具可操作性。