桩基础施工中的钢筋笼问题
hi007
hi007 Lv.2
2006年04月12日 20:46:41
来自于建筑施工
只看楼主

各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?

各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?
免费打赏
hi007
2006年04月17日 09:37:04
2楼
怎么有人浏览 !没有人回复啊!问题出了什么问题吗?
回复
shigongyuan
2006年04月17日 19:46:43
3楼
一般采用闪光对焊连接和绑扎搭接进行接长。闪光对焊按照国家规范300个焊接接头抽一组进行抗拉试验,绑扎搭接按照03G101-1图集的要求搭接长度就可以了。
回复
gaochenglun
2006年04月18日 13:08:48
4楼
晕 接钢筋笼的时候怎么进行对焊,只有搭接焊一种方法,参考实际施工条件,一般采用单面搭接焊,长度为10D,饱满度以普通搭接焊为准,如果焊接长度不够的话,那很简单,就会出现抗拉强度不够的情况,因为钢筋的主要力学性能就是抗拉,焊缝饱满度也亦然!
回复
tianyi7113
2006年04月19日 14:43:26
5楼
同意楼上的意见
回复
zhangjiangquan24
2006年04月20日 10:20:24
6楼
可以采用机械接头,现在交通部重点推广的施工工艺,但对钢筋龙半成品的加工制作的精度要求很高的!
回复
hi007
2006年04月20日 23:37:07
7楼
我说的是如果出现问题的话 会不会对桩基的质量有太大的影响呢?
回复
aya_eya
2006年04月21日 14:43:50
8楼
出现什么样的问题就有什么样的影响...
如果只是一般的焊缝不饱满,夹渣、焊瘤什么的问题不大;
再严重的话,也有其他桩受力,最多基础那里出些裂缝啦
回复
aya_eya
2006年04月21日 14:49:22
9楼
补一句咯:
个人认为出现钢筋接笼的情况时在搭接处做一圈钢板,两个笼的钢筋在满足搭接长度的情况用钢板及钢筋焊接,施工容易些,质量也容易得到保证。
回复
ldb320623
2006年05月18日 22:20:17
10楼
接钢筋笼的时候怎么进行对焊,只有搭接焊一种方法???
搭接焊的钢筋预弯了吗
回复
liqiaiweihua
2006年05月20日 18:07:42
11楼
可以搭接绑扎,要看所用钢筋的直径,小于12个的一般搭接长度保证40d,大于12切下于28的搭接长度保证30d~35d,大于28 的 搭接长度保证25d.焊接可采用单面焊或双面焊接,单面焊接保证10d的焊接长度,双面焊一般保证5d的焊接长度,
回复