压力变送器控制变频的问题
xinghun314
xinghun314 Lv.2
2006年04月12日 20:08:00
只看楼主

请问我单位用压力变送器控制变频我有点不明白!其中我的压力变送器是输出4-20MA的电流!变频的输入也是4-20MA的电流!但是我不明白的是压力变送器是压力越大输出电流越大!变频输入电流越大转速越快!变频的带的电机越快!会是压力更大!请问怎么处理?谢谢

请问我单位用压力变送器控制变频我有点不明白!其中我的压力变送器是输出4-20MA的电流!变频的输入也是4-20MA的电流!但是我不明白的是压力变送器是压力越大输出电流越大!变频输入电流越大转速越快!变频的带的电机越快!会是压力更大!请问怎么处理?谢谢
免费打赏
lizhouliang2003
2006年09月12日 22:59:21
12楼
频率设置一定要和电流信号匹配.
今年安装过程中中,我就遇到了一模一样的问题
很容易解决的
你用的应该是PID 调节
还接了一个无纸记录仪
无纸记录仪是带电流信号输出的那种吗?
你只要确定自己变送器输出4-20mA电流信号没有问题
那就要好好看看变频器的使用说明书了
一下就可以设置好的
道理也很简单