压力变送器控制变频的问题
xinghun314
xinghun314 Lv.2
2006年04月12日 20:08:00
只看楼主

请问我单位用压力变送器控制变频我有点不明白!其中我的压力变送器是输出4-20MA的电流!变频的输入也是4-20MA的电流!但是我不明白的是压力变送器是压力越大输出电流越大!变频输入电流越大转速越快!变频的带的电机越快!会是压力更大!请问怎么处理?谢谢

请问我单位用压力变送器控制变频我有点不明白!其中我的压力变送器是输出4-20MA的电流!变频的输入也是4-20MA的电流!但是我不明白的是压力变送器是压力越大输出电流越大!变频输入电流越大转速越快!变频的带的电机越快!会是压力更大!请问怎么处理?谢谢
免费打赏
biqingmin
2006年04月12日 20:16:47
2楼
不一定,分逆动作和正动作.
回复
xinghun314
2006年04月12日 20:19:34
3楼
你好请详细说明好吗?谢谢老师
回复
biqingmin
2006年04月12日 20:43:56
4楼
一句话说不清楚,用的是变频器内置的PID调节或外置PID调节仪或PLC的PID程序.看不出你用的是什么方式.
回复
rdwtj@co163
2006年04月12日 20:57:11
5楼
内置PID只需设定所需值,就可自动调节。多看看使用说明就明白了。
回复
yingqing6
2006年04月14日 07:56:11
6楼

所以通过PID实现负反馈。
回复
li051005
2006年04月14日 23:31:20
7楼
将变频器频率控制信号设定为反斜率控制,即最小输入信号对应最大运行频率,最大输入信号对应最小运行频率.例如4MA对应50HZ,20MA对应10HZ.具体设置视变频型号而定.
回复
qbmao
2006年04月16日 20:59:22
8楼
利用的是负反馈啊!这个学控制的应该知道的吧,简单说就是4-20MA信号越大,转速就会相反的下降.
回复
zxz0709
2006年04月17日 13:22:14
9楼
接成正反馈了,将反馈的两根线对调一下就成了.
回复
rxf760916
2006年04月21日 15:13:22
10楼
这是PID的正作用和反作用原理,你可以在变频器内部参数利找到PID控制选择正方向或者反方向就可以解决问题了,还有问题可以联系我了:05796558181任工
回复
rdwtj@co163
2006年04月25日 22:05:50
11楼
千万不要将变频器设为反斜率控制,否则实现不了PID调节。