16层大楼中第8层办公室中有一档案室,因钱的问题不做气体灭火,其它办公室均做喷淋,现有一预留分支口,能否在这支口出来做水喷雾灭火?
16层大楼中第8层办公室中有一档案室,因钱的问题不做气体灭火,其它办公室均做喷淋,现有一预留分支口,能否在这支口出来做水喷雾灭火?
2楼
不能啊,要单独设系统
回复
3楼
不能,一,档案室不宜用水喷雾;二,喷淋和水喷雾应采用不同的系统和报警阀。建议采用卤代烷灭火剂或其替代物灭火。
回复
4楼
No!!
回复
5楼
高层内锅炉房水雾灭火系统能否在喷淋管网中分支接设?????
网上“北方四星级宾馆”中,就是这么做的:)
回复
6楼
“北方某市4星级宾馆系统大样部分 cwm cwm 2002-07-23 1182KB 942
高层 北方某市4星级宾馆(16层) cwm cwm 2002-07-20 2637KB 1189 ”
就在这套图纸里面有。
http://gpszx.net/cad/index.php?page=2&sub_type_=高层
回复
7楼
从喷淋系统上引出接口做水喷雾是可以的(但档案室用水喷雾不好),只要水喷雾用水量不大雨自喷泵给水量就可以。而且水喷雾还可以从消火栓系统上接出。去年某一期《给排水》杂志介绍过。
回复
8楼
楼主:档案室设水喷雾?请先请教消防局!
回复
9楼
喷淋系统的湿式报警阀后是不能接水喷雾的,他们可以共用喷淋泵,但能要按两个系统分开设置因为控制两系统的报警阀的开启原理是不一样的。与消防栓系统共用也是如此。
回复
10楼
应为独立系统,包括泵。
回复
11楼
靠,规范4.2.8,雨淋系统可以,水喷雾为什么不可以?只要流量压力能保证我觉得可以