民用建筑的变电所低压侧三级负荷回路的出线开关是否要设欠压脱扣器?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月31日 18:59:45
只看楼主

民用建筑中变电所低压侧三级负荷回路的出线开关是否要设欠压脱扣器?

民用建筑中变电所低压侧三级负荷回路的出线开关是否要设欠压脱扣器?
免费打赏
wension18
2011年04月01日 20:55:12
2楼
顶起,求真相……
回复
peter
2011年05月31日 22:12:21
3楼
三级负荷可以加的,特别是有集中启动的电动机,加装欠压脱口器可以防止突然来电时冲击电流过大的开关误动作。