对地面辐射供暖技术规程的疑问!!
wd04
wd04 Lv.2
2006年04月12日 18:35:38
来自于采暖供热
只看楼主

地面辐射供暖技术规程(2004年),附录中散热量表格按照外径20考虑,而实际上,以20平米房间为例(间距为200mm时,管长小于100m),热负荷约为1400w,经计算,水流量为135kg/h,当外径选20,则水流速为0.2M/S,小于0.25m/S,应选外径16的管。但规程附录中又没有外径16管的数据,也未给出不同管径的散热量关系。 结论:我不明白此规程散热量附录的意图,既然一般的房间选外径16才能满足流速要求,为什么不以外径16作为散热量计算依据而编入规程当中呢?

2006年04月12日 19:38:08
2楼
只能说规程很不完善,估计编规程的也不是自己得到的数据。