我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!
我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!
52楼
模型错误,概念不清
回复
53楼
等效成均布荷载行吗?我们院小于120的墙都在板底加2根@12就可以了
回复
54楼
最好是从右下角的柱子挑出梁作为边梁的支座
回复
55楼
这个模型受力是很不明确的~!
回复
56楼
我不是结构专业的,不懂,学习一下!!!!!
回复
57楼
问了下我们结构的:模型错误,挑梁须在柱上挑出来,梁上挑梁只有在非结构构件中使用
回复
58楼
模型不合理,应做成悬挑梁全部从框架处延伸出来,要是上面有墙再加次梁
回复
59楼
上面有墙,荷载在活载里面考虑,板底附加钢筋
回复
60楼
挑梁应尽量在柱子出挑出,你下面那根250x500的“挑梁”,就不是挑梁,它挑着一个300X650的梁,实际上你下面那个300X650的梁应该放到柱子上。你应该注意结构的基本原理是什么,注重结构的刚度理论
回复
61楼
我觉得楼主是个新人,模型见得有问题。
一般板上支撑轻墙应该足够,你可以算一下。没必要有墙就下面一定有梁,错开写没事的。
其他的不说了
回复