求助,梁配筋调不下来是什么原因?
小土牧
小土牧 Lv.4
2011年03月31日 15:56:40
只看楼主

我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!

我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!

未命名.jpg


111.jpg

免费打赏
dy_afx
2011年04月03日 13:13:51
42楼
增大梁端部截面试试
回复
youluoyang
2011年04月03日 16:15:41
43楼
呵呵……问题很清楚
回复
kongdeyi
2011年04月03日 16:38:02
44楼
上边那根挑梁承担了几乎所有的悬挑荷载,配筋肯定大啊。还是结构布置的问题
回复
zhangyu20060315
2011年04月03日 23:21:14
45楼
XL应该从框架柱处挑出
回复
daihaibo1987
2011年04月03日 23:22:54
46楼
这样的错误也会犯啊
回复
qxz01
2011年04月04日 13:15:32
47楼
模型有问题,计算出来的结果是不真实的,建议从下面柱子上做挑梁,墙体下面设虚梁导荷。
回复
longxinjin1987
2011年04月04日 13:46:10
48楼
你这模型有问题啊
回复
zzq-khsl
2011年04月04日 14:04:30
49楼
模型有问题,梁柱没布置好,实在不行可考虑预应力梁,这样可降低配筋,避免超筋
回复
caichanghui
2011年04月04日 17:29:45
50楼
下面柱子那边加跟挑梁,外面那封口梁做矮点 ,另外小次梁加1,2跟,这样下来,效果应该还可以。当然次梁的面筋应该伸入楼板35d
回复
hawk6018
2011年04月04日 23:40:27
51楼
首先,分流荷载;其次,可以提高钢筋强度和增大梁截面