我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!
我最近做的一个三层的商铺,PKPM建模建好之后有一块悬挑出来的梁配筋太大,怎么也调不下来,求前辈帮帮忙,是什么原因???是第二排悬挑出来的梁!
42楼
增大梁端部截面试试
回复
44楼
上边那根挑梁承担了几乎所有的悬挑荷载,配筋肯定大啊。还是结构布置的问题
回复
45楼
XL应该从框架柱处挑出
回复
46楼
这样的错误也会犯啊
回复
47楼
模型有问题,计算出来的结果是不真实的,建议从下面柱子上做挑梁,墙体下面设虚梁导荷。
回复
48楼
你这模型有问题啊
回复
49楼
模型有问题,梁柱没布置好,实在不行可考虑预应力梁,这样可降低配筋,避免超筋
回复
50楼
下面柱子那边加跟挑梁,外面那封口梁做矮点 ,另外小次梁加1,2跟,这样下来,效果应该还可以。当然次梁的面筋应该伸入楼板35d
回复
51楼
首先,分流荷载;其次,可以提高钢筋强度和增大梁截面
回复