请教屋面太阳能热水系统增压问题
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2011年03月31日 14:25:01
只看楼主

屋面太阳能集中供热水,因为考虑到最高用水点和屋面的高程差比较小,以及冷、热水的压力差不宜过大的问题,需要设增压泵。但是不太明白这个增压泵和系统中的循环水泵有什么区别,循环水泵是为了回水克服阻力来确定扬程,如果需要给用水点增压,是否只要加大循环水泵的扬程就可以?如果这样的话,那流量如何选取?定时供应热水系统的循环流量是管网中的水1小时循环2-4次来确定,但如果循环水泵还要兼顾用水点增压,那也就是要考虑用水点的秒流量。现在对这个系统概念不是很清晰,望各位指教。

2011年04月07日 09:22:22
43楼
楼上的各位分析得很好,学习了!
回复
慈悲
2011年04月07日 09:49:27
44楼
22楼说见到很多工程实例很多是没有回水泵,只有增压泵,这个只是你看到的东西,还有你看不到系统附件和系统控制呢?个人认为,要透过现象看本质,最好是了解到系统才能说明问题,单单看到没有回水泵不能说明什么。
回复
sybxbjb
2011年04月07日 11:20:05
45楼
回复46楼:我是搞热水工程设备的,国内外有很多工程都使用了我司的设备,所以我熟悉很多热水工程的详细资料,包括北大清华等大学鸟巢首都机场等重点工程的热水系统,还有山西很多煤矿下井工人的大型
浴室。我所说的去过现场的例子实际是我指导设计的,某些工程还要亲自去帮助选购泵,变频器和回水温度控制阀。并且这些热水工程已经运行多年。值得一说的是我专门研究怎么解决不能正常运行的热水系统,有很多新热水系统从开始使用就不能正常使用,最多的就是忽冷忽热,我的工作很多就是帮助解决使用不理想的热水系统,我要选择用最小的系统改进达到正常使用的方案,有时还要提出解决几套方案,而能提出有效方案必须对系统有全面深刻的了解。
回复
zjwz159357
2011年04月07日 14:46:40
46楼

期待前排能有二楼这样的回帖
学习了 谢谢!
回复
zjwz159357
2011年04月07日 15:34:15
47楼
八错 这种氛围非常滴八错
还没做过热水系统呢...
回复
tx
2011年04月07日 16:15:56
48楼
本人做太阳能系统,一般如果要求管道循环,并且要管道增压的时候,安装一个自动增压泵,在回水处安装一个电磁阀。在用水端有温度传感器,低于设定温度时电磁阀打开,管道内压力下降,增压泵打开,开始管道循环。
如果靠自然落差提供热水,不需要增压泵时可以在回水处安装一个循环水泵,温度传感器位置不变,不安装电磁阀,在检测到温度低于设定温度时,打开循环泵,开始管道循环。
以上是37楼回帖,我看的是明明白白了
回复
tdjf13
2011年04月07日 17:32:06
49楼
回答板凳的问题:我的做法是在回水管上设置电磁阀,配温度探测计。增压泵设置于热水管。回水管上的测温装置温度降到45度以下,电磁阀打开,同时启动热水管上的增压泵。温度提高到45度以上,关阀闭泵。系统由电气配合完成。
回复
慈悲
2011年04月08日 09:15:03
50楼
47楼这样一说大家就明白了,谢谢。
回复
ximini2009
2011年11月08日 10:00:44
51楼




基本认同楼上的解释。
回复
zh0708
2011年11月10日 16:34:59
52楼
上了加压泵,当然就不需要用循环泵了。循环泵的目的是提供循环所需要的压力,现在加压泵已经能提供了,还要设它来干甚?在回水总管上设个温控阀就解决按需回水问题了。另外,一般来说在供水时间内加压泵是一直运行的,除非另设气压罐。