油浸式配变800kVA高压侧一般安装哪些设备?
fgh79
fgh79 Lv.2
2006年04月12日 16:40:29
只看楼主

油浸式配变800kVA高压侧一般安装哪些控制、保护与计量设备??避雷器、隔离开关、真空开关、高计,还有什么??请高手指点一二!!谢谢!!

油浸式配变800kVA高压侧一般安装哪些控制、保护与计量设备??避雷器、隔离开关、真空开关、高计,还有什么??请高手指点一二!!谢谢!!

1144831221359.gif

免费打赏
fgh79
2006年04月12日 17:31:58
2楼
由于一个大型商业区,为了节约,不采用厢变,而采用油浸式配变800kVA,那高压侧的短路保护是一般安装S型的高压限流熔断器还是安装RW型的高压跌落式熔断器??有什么区别、不同之处??
回复
hys_nc
2006年04月12日 18:00:42
3楼
你是独立式的变电所还是做在商业建筑物里面的变电所??两者是有区别的!
现在用干式变压器用得普遍!!
高压部分按照正常的高压配电作就可以了!
回复
cxpower163
2006年04月12日 20:56:10
4楼
设进线,计量,压变,出线柜就可以了,至于用断路器柜还是熔断器柜,自己选择!!
回复
ljs1399
2006年04月12日 22:29:08
5楼
要装瓦斯继电器.
回复
feradish
2006年04月12日 23:44:15
6楼
要用高压断路器,二次部分使用瓦斯保护、过流速断保护。
回复
phoenix-yql
2006年04月13日 09:06:29
7楼
油浸式配变800kVA需要做瓦斯保护,所以高压侧应装断路器,不能装负荷开关.
回复
2832566
2006年04月13日 14:43:09
8楼
我们这里好像800KVA不给油变啦
630及以下就可以
回复

相关推荐

APP内打开