关于抗撞墙的问题!
yaolilong881219
2011年03月31日 12:35:04
只看楼主

我是学生,正在学抗震 规范 规定 8、9度设防的钢筋混凝土框架房屋防震缝两侧的结构,当结构高度、刚度或层高相差较大时,可在防震缝两侧房屋的尽端设垂直于防震缝的抗撞墙。 每一侧的数量不应少于两道。宜分别对称布置,墙肢的长度可不大于一个柱距。 其中 “分别对称布置” 是什么意思? 求解释 是下面那种?还是其他的

我是学生,正在学抗震
规范 规定
8、9度设防的钢筋混凝土框架房屋防震缝两侧的结构,当结构高度、刚度或层高相差较大时,可在防震缝两侧房屋的尽端设垂直于防震缝的抗撞墙。
每一侧的数量不应少于两道。宜分别对称布置,墙肢的长度可不大于一个柱距。

其中 “分别对称布置” 是什么意思? 求解释
是下面那种?还是其他的

`JCY(0E2FNG{(Q$D1$T]BP6.jpg

免费打赏
xiamitiao
2011年08月17日 14:52:28
2楼
怎么没人回答啊???高人赶紧出来
回复
ytxs
2011年08月19日 21:11:28
3楼
应该是左边的那样吧。
回复
feiyangwuxia
2012年11月21日 22:08:53
4楼
所谓“分别对称布置” 就是说在防震缝的两侧各自布置抗撞墙,就是以防震缝为中心,左右对称布置抗撞墙
回复
海阔天空荣
2013年01月22日 09:54:22
5楼
新手碰到这样的问题 一样求解
回复
sjsd1990
2013年01月22日 10:32:59
6楼
抗撞墙是为了减少地震时的侧向位移而设的,“宜分别对称布置”应该是指两个分开的结构内部的两道抗震墙对称布置,至于抗震缝两边的结构中的四道抗震墙不一定要对称,如果抗震缝两边的结构是错开的话,四道抗震缝对称的结果就是使得结构的局部刚度不均匀,增大了地震的扭转效应

[ 本帖最后由 sjsd1990 于 2013-1-22 10:47 编辑 ]
回复
追梦ing
2013年03月31日 11:22:48
7楼
sjsd1990 发表于 2013-1-22 10:32 抗撞墙是为了减少地震时的侧向位移而设的,“宜分别对称布置”应该是指两个分开的结构内部的两道抗震墙对称 …抗撞墙设置的目的并不是为了减小地震时的侧向位移。抗撞墙的作用是通过自身的破坏来防止框架结构中的重要构件(框架柱、框架梁)的破坏;抗撞墙的设置不应使得结构的扭转效应增强,如果设置不当,增加了结构的扭转效应,那么这对于抗震来说是不利的。楼主给的两个图都是可以的,其对称设置并不是说两侧建筑物的对称设置,而是在单塔中的对称设置;两栋建筑物抗震时是分开的、独立的。

江汉旧客 抗撞墙设置的目的并不是为了减小地震时的侧向位移, 抗撞墙的作用是通过自身的破坏来防止框架结构中的重要构件(框架柱、框架梁)的破坏 ”确定是这样的吗?后面一句话竟然有点印象,但不知道是哪里看到或听到的了。

回复
wkh1111
2013年07月24日 09:26:26
8楼
新手学习了
回复
doudian0000
2013年09月09日 14:33:35
9楼
feiyangwuxia 发表于 2012-11-21 22:08 所谓“分别对称布置” 就是说在防震缝的两侧各自布置抗撞墙,就是以防震缝为中心,左右对称布置抗撞墙新手碰到这样的问题 一样求解
回复
雨夹雪
2014年12月27日 10:26:46
10楼
:lol学习了
回复
dadadadong163
2015年01月07日 23:48:33
11楼
抗规GB50011-2010 6.1.4条文说明中图12明确回答了你的问题,“分别对称”指的是第一种情形。
回复

相关推荐

APP内打开