【请教】TAW同步电动机差动保护应该怎么加?
mack0417
mack0417 Lv.3
2011年03月31日 08:50:44
来自于继电保护
只看楼主

我们有三台TAW同步电动机,2200KW,必须要加差动保护吗?如果加的话,互感器箱是放在哪里(现场为防爆环境II区)?以前没用过,请大家帮忙。

我们有三台TAW同步电动机,2200KW,必须要加差动保护吗?如果加的话,互感器箱是放在哪里(现场为防爆环境II区)?以前没用过,请大家帮忙。
lingxuct
2011年03月31日 18:16:49
2楼
电机接线箱有“星点接线”吗?

接线箱内有没有“放差动CT的空间”?
回复
额的神
2011年04月01日 11:55:02
3楼
德国法国的通过
回复
lingxuct
2011年04月01日 12:11:12
4楼
楼上是什么意思?
回复
mack0417
2011年04月01日 13:25:40
5楼
我没有用过,接线箱内有星点接线,但肯定没有放差动CT的地方。所以想问一下见过有差动保护的大侠,一般都是怎么加?
回复
zyz8438
2011年04月01日 14:16:18
6楼
2200kW的电动机,按照规范要求,必须配置差动保护。

电动机的差动保护实现有两种方式。一种是传统式的,进出各一个CT,上相需要6个CT。还有一种磁平衡差动保护,进出共用一个CT,所以只需要3个CT就可以了。

现在一般多采用磁平衡差动保护,互感器箱安装在电机附近,便于电动机星形出线连接。互感器箱的防爆等级必须满足现场的防爆要求。
回复
mack0417
2011年04月01日 15:23:48
7楼
磁平衡差动保护是不是零序保护?能起到差动保护相同的作用吗?1800KW以上电动机主接线盒内装有磁平衡电流互感器。是不是就不需要再装传统的差动保护了?既然已经装有磁平衡电流互感器了,是不是就不需要另外的防爆互感器箱了?谢谢!
回复
zyz8438
2011年04月01日 17:21:33
8楼
磁平衡差动保护不是零序保护,完全是两码事!

电动机电源侧电缆穿过CT后,再从电动机尾端出来,重新重新回穿CT,实际上可以理解为是CT一次电流直接取差值。每相一个CT,共3个CT。

传统的差动保护实际上都是在CT二次取差值,所以两端都需要CT。

有磁平衡电流互感器,还另外要防爆电流互感器箱干嘛?

1.JPG
回复
mack0417
2011年04月02日 08:26:35
9楼
明白了,十分感谢!
回复
东方之狼
2011年04月03日 14:10:21
10楼
长见识,学习了。
回复
hiafang
2011年04月07日 11:08:28
11楼
电老鼠版主说得非常简单明白,回复得又及时,真是让人感佩。
顺便再问问,楼主的同步电动机还配了其他什么保护?