地下室局部抗浮怎么算,什么情况下才考虑地下室局部抗浮
bettersteel
bettersteel Lv.10
2011年03月31日 08:21:34
只看楼主

地下室局部抗浮怎么算,什么情况下才考虑地下室局部抗浮

地下室局部抗浮怎么算,什么情况下才考虑地下室局部抗浮
免费打赏
mayunjun
2014年10月24日 14:48:23
13楼
抗浮计算并不复杂,在地下水较高的区域,地下室柱下的基础或桩基存在两种工况,一种是在最低地下水位时的抗压工况,二是在最大地下水位时的抗浮计算,在抗浮验算时首先可以简单计算单根框柱所承担荷载区域(例如8X8柱网,计算面积就是64平米范围)的结构自重(包括地板、顶板、柱、顶板覆土,但顶板标高低于最大抗浮水位时要采用覆土的浮容重),若结构自重不大于最大水浮力时就需要设置抗拔桩来抗浮,若是天然地基就只能通过调整底板或是底板厚度来增加自重抗浮。