如何消除水锤或者水击?
tjcep2
tjcep2 Lv.7
2006年04月12日 10:20:21
来自于水处理
只看楼主

一污水处理厂集砂池到砂水分离器高程约4米,如何将从集砂池到分离器的水流冲击或者说是水锤降低或者消除?

一污水处理厂集砂池到砂水分离器高程约4米,如何将从集砂池到分离器的水流冲击或者说是水锤降低或者消除?

1144808115855.JPG

免费打赏
ly2121
2006年04月13日 08:50:51
2楼
止回阀可行吗?
回复
dongerbaby@co163
2006年04月13日 12:36:15
3楼
才4米的高差,水泵扬程了不起10米,用得着防水锤吗?普通止回阀就可以了!
回复
lihualh
2006年04月13日 13:22:46
4楼
水锤是供水装置中常见的一种物理现象,它在供水装置管路中的破坏力是惊人的,对管网的安全平稳运行是十分有害的,容易造成爆管事故。岳阳石油化工总厂是一个建于丘陵地区的大型石化企业,由于地形复杂,易产生水锤,岳化供排水厂的上水系统管网经常发生爆管,已经发生过多起因水锤造成的爆管或设备损坏事故,对生产厂家用水和居民用水供应造成不良影响。近年来,经过采取技术改造,采用新型水锤防护设备,该厂管网运行情况大为好转,爆管频次下降了一半以上,下面是该厂的一些做法,供同行参考
防止水锤破坏的几种措施
回复
lihualh
2006年04月13日 13:23:39
5楼
防止水锤破坏的几种措施
2006年04月13日 13:24:17
6楼
防止水锤破坏的几种措施
摘要:水锤是供水装置中常见的一种物理现象,它在供水装置管路中的破坏力是惊人的,对管网的安全平稳运行是十分有害的,容易造成爆管事故。岳阳石油化工总厂是一个建于丘陵地区的大型石化企业,由于地形复杂,易产生水锤,岳化供排水厂的上水系统管网经常发生爆管,已经发生过多起因水锤造成的爆管或设备损坏事故,对生产厂家用水和居民用水供应造成不良影响。近年来,经过采取技术改造,采用新型水锤防护设备,该厂管网运行情况大为好转,爆管频次下降了一半以上,下面是该厂的一些做法,供同行参考
关键词:水锤 爆管 恒压 泄压
  水锤是供水装置中常见的一种物理现象,它在供水装置管路中的破坏力是惊人的,对管网的安全平稳运行是十分有害的,容易造成爆管事故。岳阳石油化工总厂是一个建于丘陵地区的大型石化企业,由于地形复杂,易产生水锤,岳化供排水厂的上水系统管网经常发生爆管,已经发生过多起因水锤造成的爆管或设备损坏事故,对生产厂家用水和居民用水供应造成不良影响。近年来,经过采取技术改造,采用新型水锤防护设备,本厂管网运行情况大为好转,爆管频次下降了一半以上,下面是该厂的一些做法,供同行参考。
1.采用恒压控制技术:
  采用PLC自动控制系统,对机泵进行变频调速控制,对整个供水泵房系统操作实行自动控制。供水管网压力随着工况的变化而不断变化,机泵工频运行时经常出现低压或超压现象,容易产生水锤,导致对管道和设备的破坏,采用PLC自动控制系统,通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开、停和转速调节,控制流量,进而使压力维持一定水平,可以通过控制微机设定机泵供水压力,保持恒压供水,避免了过大的压力波动,使产生水锤的概率减小。
2.采用泄压保护技术:
2.1 水锤消除器:该设备主要防止停泵水锤,一般安装在水泵出口管道附近,利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作,即当管道中的压力低于设定保护值时,排水口会自动打开放水泄压,以平衡局部管道的压力,防止水锤对设备和管道的冲击,消除器一般可分为机械式和液压式两种,机械式消除器动作后由人工恢复,液压式消除器可自动复位。
2.2 泄压保护阀:该设备安装在管道的任何位置,和水锤消除器工作原理一样,只是设定的动作压力是高压,当管路中压力高于设定保护值时,排水口会自动打开泄压。
3.采用控制流速技术:
3.1 采用水力控制阀,一种采用液压装置控制开关的阀门,一般安装于水泵出口,该阀利用机泵出口与管网的压力差实现自动启闭,阀门上一般装有活塞缸或膜片室控制阀板启闭速度,通过缓闭来减小停泵水锤冲击,从而有效消除水锤。
3.2 采用快闭式止回阀,该阀结构是在快闭阀板前采用导流结构,停泵时,阀板同时关闭,依靠快闭阀板支撑住回流水柱,使其没有冲击位移,从而避免产生停泵水锤。
4.在管路中各峰点安装可靠的排气阀也是必不可少的措施。
  我们采取的做法是对供水装置的泵房实施自动控制、变频恒压改造,并配套在机泵出口安装水力控制阀(或快闭式止回阀),在管网各主干管上安装水锤消除器和泄压阀,在各管道波峰点安装自动排气阀,通过以上措施,效果显著,我们实施改造的生活用水系统,在1999年底至2(XE年上半年,实现了零爆管率(改造前平均一年有十几次爆管)。
________________________________________

回复
lihualh
2006年04月13日 13:26:09
7楼
我发了一篇关于防止水锤的文章,怎么发了几次怎么看不到?
回复
ggliming1973
2006年04月13日 13:46:35
8楼
  这方面我很迷茫。方法很多,但非常可靠的我不知
回复
tjcep2
2006年04月13日 17:59:49
9楼
其实我用水锤这个概念也是不科学的,确切的说应该是水击。
含砂的水从4M高出冲击砂水分离器会对无轴螺旋造成一定的伤害
而且分砂效果也不好
不知道大家看到了该设计中的一个致命的错误了吗?
回复
zhoukj
2006年04月13日 23:00:57
10楼

水锤?这也叫?
回复
shuiyunju
2006年04月14日 09:19:42
11楼
对不起,没做过!!
回复

相关推荐