请教高手:高压电源进线保护,微机型号为WTY-113N,TA变比为200\5,怎么设定保护定值?

请教高手:高压电源进线保护,微机型号为WTY-113N,TA变比为200\5,怎么设定保护定值?
免费打赏
lingxuct
2011年03月31日 18:33:46
2楼
进线保护?

上级的“定时限过流”是多少(包括时限)?

本级的过负荷电流是多少?下面出线的过流最小定值是多少?时限是多少?

因进线的过流保护,第一要与上级的过流保护相配合,第二要与下面出线的速断和过流相配合,因进线过流是下面所有出线速断的远后备保护!!!
回复
zhd102288
2011年03月31日 20:13:25
3楼
用户工程,临时用电,没有定值单;带两台500KVA的干变;
我是参照另一台差不多的单子输的
速断定值:    40A
延时速断定值:  35A
延时速断时限:  0.2s
过流定值:    2.3A
过流时限:    0.7s
过负荷告警:   2A
过负荷时限:   6s
也不知道行不行?
回复
lingxuct
2011年04月01日 12:40:30
4楼

500KVA的变压器,额定电流是29A,临时用电没大容量电机起动,可靠系数可选1.2,返回系数0.85,一次的过负荷电流41A,CT是200/5(40变比),过流保护可选1~1.1A!(临时用电不怕跳,不宜选的太大)时限应选0.5S,因是最下一级,不要高于0.5S,否则上面不好配合了。
其他的(速断)保护是短路保护,需要阻抗才能计算。建议加上零序(接地)保护,定值与系统的电容电流有关。
回复
lgf860
2011年04月25日 19:46:39
5楼
学习了