BZT装置电压回路上的电压从哪里取
ztt1
ztt1 Lv.2
2006年04月12日 09:25:47
来自于继电保护
只看楼主

如果有进线计量柜,其上有PT,另有PT柜,这BZT装置电压回路上电压取子进线计量上的PT还是PT柜上的PT呢

如果有进线计量柜,其上有PT,另有PT柜,这BZT装置电压回路上电压取子进线计量上的PT还是PT柜上的PT呢
免费打赏
wobenshiwen
2006年04月12日 11:43:15
2楼
PT柜上,因为BZT是检测母线失压的
回复
pc990504@co163
2006年04月12日 11:50:35
3楼
同意二楼的
回复
zuidaoaaron
2006年04月12日 18:02:45
4楼
quote]以下是引用wobenshiwen在2006-04-12 11:43:15.0发表的内容:

PT柜上,因为BZT是检测母线失压的

同意!!!但个人认为先要看进线柜是不是电源侧(装有PT),如果是应该考虑也要接入。其次运行方式要不要考虑??
回复
zyz8438
2006年04月13日 23:02:43
5楼
一般而言,BZT中的主电压输入(三相)取的电压是母线的,用于判定母线无压时动作。另外可能还有一路电压输入(可能一相,也可以是三相)取自进线PT,用以判定进线有压时BZT才动作。
回复
麦克
2006年04月15日 00:19:56
6楼
楼上是不是说反了?进线有压而母线无压意味着故障或者手动分闸呀,BZT这时不应工作
再请教个问题:在检无压后的延时过程中,母线电压恢复正常,母联BZT会不会自投?
回复
pzzyh123
2006年04月25日 13:10:54
7楼
BZT要看是投线路还是母线,多为检线路有无压,楼上的问题是不会.
回复
sunwei7980
2006年04月26日 21:26:56
8楼
BZT电压是从母线上取的,判断是否本段线路有无电压,备用线路一样也是从备用母线取的,同时也从进线电流的节点来确认是否本段运行母线无压无流,同时还要保证备用线路有压才行
回复
bjkg11@co163
2007年08月20日 22:06:29
9楼
二楼、六楼和八楼说的非常对!BZT启动的条件之一就是本侧母线失压,另侧母线有压!
回复
lingxuct
2007年08月21日 06:16:42
10楼
以上所说的BZT是母联自投对母线检一段无压检另一段有压,当然要从母线PT上取电压。

当BZT做在进线上,就要对一个线路检无压(跳进线),对另一线路检有压(合这进线),这样的BZT就要从线路PT取电压了。

说到最后,肯定不会在计量PT上取电压。
回复
bjkg11@co163
2007年08月21日 19:40:30
11楼
BZT做在进线上就谈不上母线PT啦
回复

相关推荐