请问压型钢板混凝土楼板厕所怎么降板?
cccwj20024919
2011年03月29日 22:25:01
只看楼主

做一个4S店,有个夹层做压型钢板混凝土楼板,上面有个厕所,请问常规做法要不要降板,怎么降?排水管要穿过压型钢板?新手望各位大侠指点

做一个4S店,有个夹层做压型钢板混凝土楼板,上面有个厕所,请问常规做法要不要降板,怎么降?排水管要穿过压型钢板?新手望各位大侠指点
免费打赏
天涯居士
2011年03月30日 08:15:06
2楼

卫生间又不影响压型钢板,可以将地面做装修处理。
回复
mayunjun
2011年03月30日 09:29:46
3楼
应在卫生间四周墙下设置小型钢梁,这样的话就可以将卫生间压型钢板按建筑要求下沉处理,注意压型钢板受力方向不要垂直于卫生间门口,而是应将压型钢板的受力方向平行与卫生间门口,这样的话在卫生间门口墙下就可以省去小型钢梁。
回复