发电机大修后如何检查同期回路?
yxwliul
yxwliul Lv.3
2006年04月11日 22:12:50
来自于电站工程
只看楼主

如题,请高手指点

如题,请高手指点
liuqizhou1952
2006年04月14日 21:03:06
2楼
发电机大修后如何检查同期回路?
发电机大修后同期回路的检查,除了一般性的检查外,还应做假同期试验,其步骤为:
1 :将1母的所有元件倒向2母,然后拉开母联断路器,1母停电.
2:合上发电机主断路器的1母隔离开关
3:合上同期开关,合上主断路器
4:发电机零起升压,,检查1母线电压表及发电机出口电压表指示是否正常,升压至额定值
5:检查频差和压差指针在零位,同步指向同期点,断开同期开关
6:断开主断路器,断开主断路器的1母隔离开关,将隔离开关辅助点合上
7:合上母联断路器,使1母带电
8:调整发电机电压和频率与系统一致,合上同期开关,检查频差和压差符合要求,在接近同期 点 处合上主开关
9:假同期 并列正确后,断开同期开关,断开主断路器,降发电机电压为零
回复
sunyi200271
2006年04月14日 23:38:32
3楼
发电机大修后只需断开出口断路器建压后用相序表检测发电机相序是否和系统相序一致。
回复

相关推荐

APP内打开