构造柱
xiaomu0
xiaomu0 Lv.3
2011年03月29日 19:46:58
只看楼主

这个构造柱的加密区符合要求吗??

这个构造柱的加密区符合要求吗??

SAM_7329.JPG

免费打赏
gaochunji756
2011年11月23日 22:51:16
22楼
从图片推测:
1、构造柱主钢筋采用绑扎连接,但由于图片一侧钢筋接头在同一高度,不知是否做到了钢筋接头在同一界面是否满足规范要求?
2、箍筋绑扎不敢恭维,如果在我们这里,肯定要求整改到基本水平。
3、箍筋加密是在构造柱上下500mm范围内,本图片加密的高度是否超过要求了?
回复