电流互感器T102 NECT型号问题
chenghuangjulv
2006年04月11日 21:04:09
来自于变压器
只看楼主

0.4kV低压配电柜,ABB的,设计图中要求电流互感器为2000/5A,零序互感器为1000/5A,但未详细提供型号。我在竣工资料里只找到电流互感器试验报告:BH-0.66CT,变比为2000/5;还有个电流互感器,型号为T102 NECT,电压等级0.66KV,线圈等级0.2,线圈容量40VA,变比800/0.5,我在网上搜索不出T102 NECT是那的产品,请问这就是零序互感器吗?有详细说明吗?

0.4kV低压配电柜,ABB的,设计图中要求电流互感器为2000/5A,零序互感器为1000/5A,但未详细提供型号。我在竣工资料里只找到电流互感器试验报告:BH-0.66CT,变比为2000/5;还有个电流互感器,型号为T102 NECT,电压等级0.66KV,线圈等级0.2,线圈容量40VA,变比800/0.5,我在网上搜索不出T102 NECT是那的产品,请问这就是零序互感器吗?有详细说明吗?
免费打赏
wyxsacf
2006年04月11日 21:35:09
2楼
应该不是零序电流互感器,因为你的图中设计零序互感器为1000/5A,而试验报告中此互感器为800/0.5(这个很奇怪,零序互感器国产的都是多抽头的,有4个端子,是不同变比,而这个只有一个变比?)对ABB的互感器不太了解,你应该向ABB公司咨询一下!
回复
chenghuangjulv
2006年04月11日 21:50:14
3楼
谢谢你的回复:
设计方的设计图中零序电流互感器为1000/5A,并没有提出型号和配电柜厂家;是业主确定的ABB配电柜,在施工方竣工资料中,只有ABB的配电柜说明,不见ABB关于电流互感器详细资料,不确定电流互感器是ABB的,也不见设计变更图等,施工方在设计图上简单盖个竣工章了事;我是奇怪800/0.5,那变比就是1600了,型号似乎不常见呀?!BH-0.66CT,我还能搜索到,但T102 NECT就怪了?!

回复
chenghuangjulv
2006年04月11日 22:10:54
4楼
有一点,我忘了说了,配电柜是2002年初,进行更换的改造的,应该还算是新设备吧!
回复
互感器
2006年04月12日 19:33:30
5楼
线圈等级0.2,肯定不是零序互感器。电流比800/0.5的互感器也是可以生产制造的。
T102 NECT可能是老外的互感器型号吧。
我这里还有几种变比的CT。
回复
chenghuangjulv
2006年04月12日 22:05:43
6楼
谢谢两位的热心帮助!
因为在竣工图中,确切地说是设计图中,看到3个0.4KV的低压盘柜中1#、2#柜进线柜各有一组电流互感器,一组零序互感器,3#柜只有电流互感器;在竣工资料中看到3组电流互感器(BH-0.66CT,变比为2000/5)试验报告和2组互感器(型号为T102 NECT,电压等级0.66KV,线圈等级0.2,线圈容量40VA,变比800/0.5,)试验报告,再也找不到别的,也没有发现什么设计更改说明,所以疑惑,谢谢帮助!