网架中的 刚性支座与柔性支座?
hongyinxiangsi520
2011年03月29日 17:53:14
只看楼主

请教下 :刚性支座指的是什么支座,如 平板支座是刚性支座吗?其中刚性支座是不是X、Y、Z三个方向都是固定约束? 柔性支座又指什么支座,相应的方向约束类型是什么?

请教下 :刚性支座指的是什么支座,如 平板支座是刚性支座吗?其中刚性支座是不是X、Y、Z三个方向都是固定约束?
柔性支座又指什么支座,相应的方向约束类型是什么?
免费打赏
bruce_ma
2011年03月29日 18:27:17
2楼
一般说法是 固定支座 弹性支座
回复
qinwen04112
2011年03月30日 13:40:17
3楼
也一直困扰于此问题,望高人指点
回复
百态缤纷
2011年03月30日 14:57:26
4楼
首先网架的支座一般都是不承担弯矩的,你所说的刚性支座和柔性支座网架中好像不怎么实用,
网架支座一般称固定支座和弹性支座:固定支座就是xyz三个方向位移约束,弹性支座一般是z向位移约束,xy方向给定一个刚度及允许一定的位移。我是这么理解的,刚性什么的还像用在约束上比较恰当。
回复
kafeihfdcb
2011年03月30日 21:55:05
5楼
第一位地下室的朋友说的基本正确。(现在怎么又取消楼层了,网易结构的版块在搞什么玩意,真是黄鼠狼边老鼠,一代不如一代了)
本人尝试补充细说一下:
网架(或网壳)的支座约束都是对支座在支座反力作用下,对线位移的约束。我们知道可能产生的线位移分为X Y Z 三个方向。如果支座在支座反力的作用下,XYZ三个方向都不产生线位移,我们称之为固定约束支座(即固定支座);如果XYZ某一个或多个方向可能会产生一定的位移,同时保证网架(或网壳)稳定,我们称之为弹性约束(楼主说的柔性支座)。在某些特殊的情况下,可能完全释放某一个方向的约束,这种情况也是存在的。
一般来说,绝大多数情况下的支座都是弹性支座,计算比较发现,当支座的弹性刚度大于100KN/mm的时候,和固定假设就比较接近了。
作为设计者,支座约束的形式不光取决于支座球下300高左右支座的形式,更取决于支座下面的支撑形式。比如一个16厚的十字板型支座,300高,如果支撑在刚度很大的地面,我们认为是固定支座,但如果支撑在一独立柱顶,那么支座在XY两个方向都是弹性的。如果支撑在框架梁上,不光X或Y方向是弹性的,在Z方向上也是弹性的。
再比如,还是那个支座支撑在刚度很大的地面,但是支座板下加了橡胶垫,那么在XY方向上夜就变成了弹性约束了。
说的比较啰嗦,希望对初学者有点启发或帮助。

[ 本帖最后由 liujinyu1245 于 2011-8-3 11:38 编辑 ]
回复
kafeihfdcb
2011年03月30日 21:56:02
6楼
说的比较啰嗦,希望对初学的“朋友”有点启发或帮助。


麻烦版主同志帮忙把上面的错字修改一下,SORRY!!
回复
kafeihfdcb
2011年03月30日 22:00:36
7楼
事实上,对于网壳结构来说,支座往往是存在角位移的。但现在的程序都没有角位移约束。这时只能通过合理选择支座形式来构造上对角位移释放。
回复
hongyinxiangsi520
2011年03月31日 22:29:59
8楼
感谢5、6、8楼的师傅,感觉好像明白了很多。
谢谢!
回复
cllyh
2011年07月13日 13:41:45
9楼
谢谢高手的指点,我仿佛也明白了一些,对网架还没有入门啊,比较吃力。继续学习。
回复
lijiao19870326
2011年07月13日 17:02:11
10楼
谢谢高手的指点,我仿佛也明白了一些,对网架还没有入门啊,比较吃力。继续学习。
回复
whumaomao
2011年07月15日 17:17:58
11楼
没有柔性支座这一说法,一般称之为弹性支座。工程实际中,支座节点如何简化和很多因素有关系,网架、网壳支座有区别,支座形式不同简化也有区别,下部支撑条件不同简化也不同,建议楼主找找《网壳结构的边界条件及支座设计》这篇论文,对你有启发性。
回复

相关推荐