如题,最近做了几份钢筋预算,由于是刚起步,还是新手,所以根本没什么经验可言。在实际操作过程中出现了一些问题,觉得有必要在这里罗列出来,方便以后知识的积累。 首先来谈个钢筋算量的问题,关于钢筋算量,无非就是2个,一是主体结构的钢筋含量,二是零星构件的配筋量,也称二次结构。关于量的准确性,我觉得在这里有必要讲一下,本人觉得用“准确”这个词语来形容钢筋含量的计算结果还不太确切,我更偏向于用“精确”。个人认为,钢筋预算中很多因素影响到计算结果,不可能做到百分百地按照图纸中的配筋信息来计算出钢筋含量。准确只能是相对而言的,在软件操作中难免会出现失误,如钢筋信息的输入错误、遗漏,计算设置、节点部位、搭接锚固的信息录入与设计图纸不符合等,这些都会对钢筋量产生影响。一般来说,如果2个人做一份相同图纸,结果偏差不大于3% 的话,那么则认为这个结果可取。如果是一个人做呢,那么你就是皇帝啦,你说多少就是多少。当然,在算量过程中,我们还需秉着精益求精的精神,在时间许可的条件下,检查复核结果,做一名优秀的造价人。
关于算量过程中软件的运用,个人认为,知识的掌握与应用才是最重要的,软件只是一种途径,一种方法,关键还是在于操作者,这就要求其具备一定的理论知识与实践经验,知道施工流程、做法等。所以,运用软件做钢筋算量的前提是:看懂图纸上的配筋信息,熟记或者了解某些构件的钢筋构造,可参考陈青来教授的《101图集》,专攻2本:《03G101-1》、《04G101-4》亦即柱墙梁和板的制图规则及标准构造详图,一定要熟练掌握,对于其他的可做一般了解,碰到时知道在哪里找就好了,这样做起工程来才能轻车熟路,也能从最大程度上实现独立完成整栋楼的钢筋算量。
题目中讲到的广联达GGJ的应用,首先说明一点,这只是我近期以来运用广联达钢筋算量时的一些操作方法与理解而已,大家可作参考,能力还有待提高。 对于第一个,主体结构钢筋含量,先将构件(如基础,柱,剪力墙,梁,板)按照图纸中的配筋信息将属性定义好,再在绘图中画出即可。下面列举几点需要注意的:
1.工程设置
工程信息中的设防烈度与抗震等级,广东地区一般结构均为7°设防三级抗震;
计算设置——搭接设置中需要设置好搭接方式,软件有默认的,但通常要人为去设置,纵筋φ16-φ22的通常设为电渣压力焊,φ25以上为直螺纹连接,方便计算出钢筋接头的数量;
楼层设置中需要依据图纸及设计要求定义好砼标号及保护层厚度,这样以后定义构件时可以不用单个去改,节省时间。
2.桩承台
定义桩承台时需要注意单个构件计算设置中的“承台下部钢筋弯折长度”,软件默认为10*d,这里要结合设计图纸进行修改;
三桩承台:三桩承台配筋一般为3向加强筋,可在“承台加强筋”一栏中输入配筋信息,软件中加强筋为直形钢筋,没有向上弯折长度,若承台构造大样中加强筋有弯折长度,则可在“其他钢筋”中编辑。
3.剪力墙、异形柱
定义属性中“其他箍筋”这功能对于异形柱来说很重要也很常用,所以需要特别掌握。
4.梁
悬挑梁:悬挑梁在原位标注时可根据设计给出的钢筋构造大样在钢筋信息前加1- 2-等 如3-3C22表示3根钢筋级别为HRB400直径为22的弯起筋
新版GGJ中的“自动生成吊筋”很实用,如果主梁与次梁交接处在主梁上加6个附加箍筋,2B12吊筋,则可直接输入2B12和6,然后框选全部梁体即可生成吊筋与附加箍筋。
5.板
板负筋:板负筋可按照图纸配筋信息分区域分型号布置,再框选全部输入钢筋伸入板垮内的长度。
以上为主体结构构件常用的功能。
对于第二个,二次结构钢筋含量,如门窗过梁、砌体加筋、构造柱,压顶,梯柱、梯梁、空调搁板、装饰条等。虽然软件中有一些功能可供操作,但个人觉得还是手算简单快捷。
1.门窗过梁
现在的工程门窗一般是顶标高平梁底,所以不需要做过梁,如果实际工程中有门窗过梁,则可在单构件里面编辑,手工计算出过梁纵筋长度及箍筋数量,在单构件-构件管理中输入个数即可。
2.砌体加筋
砌体加筋有很L型,T型,十字形,一字型,先计算出砌体加筋单个长度,再依据建筑平面图算出与填充墙相连的柱子的数量,依据层高算出砌体加筋的排数,3个相乘则可算出砌体加筋的量。
3.构造柱
单构件中编辑构造柱,可先算出构造柱纵筋长度,接着算出箍筋数量,在图号中分别输入1 和195,1为直筋,195为箍筋,根据构造柱的截面输入箍筋尺寸,即可算出单个构造柱钢筋含量,在构件管理中输入个数即可得出构造柱总的钢筋含量。
.......
.......
.......
(未完待续)
由于编者水平及经验有限,文中难免会有错漏之处,还请各位看官指出!