2楼
我得看看规范,谢谢了。
回复
3楼
消防电梯算消防设备,应该双电源末端切换。其它一路应该是可以和普通电梯合用的。
回复
4楼
可以啊。都按消防电源考虑吧
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
5楼
不对,非消防电梯,火灾报警系统动作后,需要迫降一层、切除电源;而消防电梯迫降一层,不切除电源。
回复
6楼
一般情况下是不允许的~~~
回复
7楼
顶................
回复
8楼
学习中。。。。。。
回复
9楼
6楼说得很对,不能共用的
回复
10楼
要看是几类高层,一般情况下是不能共用的,好像在哪里看到的,不过记不起了
回复
11楼
我觉得如果有些情况下ATSE在消防电气机房内,可以共用ATSE,当然最好分别供电最好
回复