TT系统设剩余电流开关极数的问题
lesion
lesion Lv.8
2011年03月28日 23:04:57
只看楼主

路灯采用TT接地系统,各回路灯的电源出线处(三相四线制,有中性线引出)应采用剩余电流保护开关,本人查了很多规范,并未找到关于剩余电流极数规定的条文,不过《全国民用建筑工程设计技术措施2009》第5.5.3条17三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:6)开关电器的极数选择,系统接地方式为TT的三相四线制,有中性线引出,剩余电流保护开关选用4P。不知道如果选用3P的剩余电流保护开关行不行?谢谢!

路灯采用TT接地系统,各回路灯的电源出线处(三相四线制,有中性线引出)应采用剩余电流保护开关,本人查了很多规范,并未找到关于剩余电流极数规定的条文,不过《全国民用建筑工程设计技术措施2009》第5.5.3条17三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:6)开关电器的极数选择,系统接地方式为TT的三相四线制,有中性线引出,剩余电流保护开关选用4P。不知道如果选用3P的剩余电流保护开关行不行?谢谢!
《民规2008版》里只规定TT系统的电源进线应采用4P开关,没有规定电源出线应采用几极开关。
免费打赏
mr_yon
2011年03月29日 10:00:15
2楼
你的中性线是工作用的,漏电断路器当然要用4P的.
回复
march3
2011年03月29日 10:47:38
3楼
TT系统设剩余电流开关极数应用四极的,如果用3P,那N线岂不是没有保护了嘛!
回复
lesion
2011年03月29日 19:34:14
4楼
问题是怎么证明它保护不了N线呢?
是因为它的接地故障电流太小了?
好象没有办法计算!
回复
lesion
2011年04月01日 00:05:30
5楼
我觉得应该得用4P的剩余电流保护开关,理由为《低压配电设计规范》GB50054-95
第4.5.6条 在TT或TN一S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
在TN一C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
回复
xiaowang0303
2013年08月19日 16:37:03
6楼
dddddddddddddddddddddddd
回复
lq13820256710
2013年08月19日 16:53:04
7楼
看看学习不说话
回复
聂阳
2013年08月19日 17:53:50
8楼
a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
回复
聂阳
2013年08月19日 17:54:20
9楼
a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
回复
聂阳
2013年08月19日 17:54:43
10楼
a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
回复
聂阳
2013年08月19日 17:55:05
11楼
a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
回复

相关推荐