怎样在结构设计中节省钢筋
hy114503
hy114503 Lv.3
2006年04月11日 14:54:45
只看楼主

以下是我的一些做法或曾接触过的实例子。大家有什么看法和好的注意都积极留言啊!1、 柱距8米地下室底板400厚时不设次梁,可减少主梁配筋及截面,也可节省次梁配筋,板筋增加不多,综合起来节省配筋2、 水压力折减:有种说法是地下室水压力可按高达0.6的系数折减,且我现接触的项目有已按折减水压力计算了,外墙仅做到250厚,配筋也不大,不知道是否有问题?见附图3、 多桩承台不设受力面筋,仅板面筋拉通,底筋锚入承台,见附图。不设置受力面筋的方法不知道是否可行?

以下是我的一些做法或曾接触过的实例子。大家有什么看法和好的注意都积极留言啊!
1、 柱距8米地下室底板400厚时不设次梁,可减少主梁配筋及截面,也可节省次梁配筋,板筋增加不多,综合起来节省配筋
2、 水压力折减:有种说法是地下室水压力可按高达0.6的系数折减,且我现接触的项目有已按折减水压力计算了,外墙仅做到250厚,配筋也不大,不知道是否有问题?见附图
3、 多桩承台不设受力面筋,仅板面筋拉通,底筋锚入承台,见附图。不设置受力面筋的方法不知道是否可行?
4、 竖向构件砼强度取大值,因为墙、柱一般按构造配筋,减小截面可减少配筋。
5、 曾做个一个18层项目,剪力墙按180厚。
6、 曾有施工单位提出暗柱中直径12钢筋改为14。因为12钢筋施工时为搭接,搭接范围内需要箍筋加密;而14钢筋用电渣压力焊,不需要箍筋加密。综合算下来1个暗柱1标准层可节省几公斤钢筋。
7、 竖向构件仅考虑与承台行心对中,如墙伸出承台范围则考虑用地梁抬,改变标准承台形状和增加桩数量,可节省承台钢筋和桩数量。好象还比较可观,特被是桩数量。
8、 梁多用III级钢,板多用冷轧带肋钢筋。
9、 某项目半地下室底板用无梁楼盖,板厚250。
免费打赏
huashan_xiao
2008年07月26日 09:51:20
12楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:)
回复
温员外
2008年08月08日 14:20:37
13楼
1.板厚400,是不是基本没有基地反力和水压力了?我做的项目不多,但是如果这么考虑到板配筋大的一塌糊涂,
2.水压力我可不打折,只是减去板重,按规范乘以1.2的系数,有必要为这么点钱去拼命吗?
3更恐怖,不设受力筋,我不敢弄,
回复
两个苹果
2008年11月02日 22:07:12
14楼
是打擦边球啊,出问题咋办?:o
回复
fan-1101
2009年03月19日 16:23:40
15楼
8. 梁多用III级钢,板多用冷轧带肋钢筋。
如果是防空地下室钢筋混泥土结构构件,不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等冷加工处理的钢筋
回复
ggb307208525
2009年06月29日 11:01:37
16楼
8、 梁多用III级钢,板多用冷轧带肋钢筋。这样不太容易控制扰度与裂缝吧!我觉得按塑性计算
回复
我爱你大鹏鹏
2009年06月30日 10:59:29
17楼
现在的楼板板块一般都比较大,用HRB335级钢筋的确可以节省很多。特别是用直径10的时候。裂缝不是问题,手算控制一下就可以了。其实双向板塑性算法控制裂缝也只能这样了
回复