经常两者之间有怎么样的公式呢?12KW的机器需要配多大的线呢?怎么算的?
经常两者之间有怎么样的公式呢?12KW的机器需要配多大的线呢?怎么算的?
2楼
看看你机器的电流
然后查下
多大的线能承受这种电流
应该没有公式吧
回复
3楼
1KW=1平方比较合适.
回复
4楼
是这样吗?有没有经验值,非常感谢大家了
回复
5楼
电流估算为25安,选32安开关,bv-450/750选10平方,yjv-0.6/1kv选6平方
回复
6楼
还是不懂!BV和YJV是什么意思?
回复
7楼
5楼说得没错了,如果你的设备是电机的话,就是这样了.那是指硬单股铜芯线,其实一般不必用YJV,在这种场合有点浪费..
回复
8楼
是的,说的很对!
1KW估算是2A的电流!!
回复
9楼
这是最基本的电流计算了,在电气技术措施上就有公式.
回复
10楼
用P=UI P=1.732UI公式,求出电流I(A),再用线所能承受的电流。就可以知道用什么线了。
以下是BV线在最不利条件下的载流量:
你是12KW的:那就是12000W=1。732X380I:I=18。23A
回复
11楼
这非一言两语可以解决的问题,它要考虑温度整定,附设方式,穿线方式等因素的确!