请教高人,热气旁通的问题
zdbbaby
zdbbaby Lv.6
2011年03月28日 20:16:19
来自于制冷技术
只看楼主

一小型制冷系统,毛细管节流,靠电磁阀旁通除霜。具体运作是,制冷情况下,电磁阀关闭,毛细管节流实现制冷。除霜时,电磁阀打开,热气直接旁通到蒸发器。除霜完成后关闭电磁阀正常制冷,其间压机不停机。现在遇到一问题,就是除霜完成转制冷时,压机容易保护停机。个人分析认为,除霜后期,压机吸气温度过高,导致电机过热,排气温度过高,请问有何好的方法可以解决。

2011年04月12日 15:56:58
12楼
不知道楼主是什么机器,做什么用的。
个人觉得除霜结束后,压缩机应该停1到3分钟。
如是因吸气温度过高,可考虑增加喷液冷却。
回复
col-chi
2011年04月13日 19:30:20
13楼
电磁阀旁通后接一段细管节流.
回复
col-chi
2011年04月13日 19:42:43
14楼
电磁阀旁通后接一热力膨胀阀试试!
回复
liuxinlu
2011年11月12日 11:24:17
15楼
你的意思是用四通换向阀 进行加热除霜 对吗 这个我用的很好啊,不会有你所说的问题啊 这个我还有专利的
回复

相关推荐

APP内打开