一小型制冷系统,毛细管节流,靠电磁阀旁通除霜。具体运作是,制冷情况下,电磁阀关闭,毛细管节流实现制冷。除霜时,电磁阀打开,热气直接旁通到蒸发器。除霜完成后关闭电磁阀正常制冷,其间压机不停机。现在遇到一问题,就是除霜完成转制冷时,压机容易保护停机。个人分析认为,除霜后期,压机吸气温度过高,导致电机过热,排气温度过高,请问有何好的方法可以解决。
除霜时不知道你蒸发器一侧水泵或者是风机开着否?
如果是关闭的建议打开
这样可以适当降低佛回气温度
另外如果原来没有出现过此问题排除匹配问题的话
建议重抽加佛试试
回复
3楼
估计还是匹配的问题
回复
4楼
如上楼,是匹配
关键问题是系统在32度的环境气候下是没有问题的,但在43度环境下,就不行了。想想也是,一个低背压的压机,在这么高的环境温度下,回气温度超过40度,坚持不了2分钟就会过流保护。现在就是求各位有什么办法能让温度降下来。
回复
5楼
管道设计有问题,除霜时有没有回来,压机缺油。电流大,检查一下管道设计构思。
回复
6楼
如上楼,是匹配
关键问题是系统在32度的环境气候下是没有问题的,但在43度环境下,就不行了。想想也是,一个低背压的压机,在这么高的环境温度下,回气温度超过40度,坚持不了2分钟就会过流保护。现在就是求各位有什么办法能让温度降下来。在此问题可以在回气管安装恒压主阀
回复
7楼
回气压力过高,压缩机过热保护,匹配有问题
回复
8楼
电磁阀是否选配过大,以R22冷媒来说化霜电磁阀打开后让蒸发压力上升至5-7公斤此时蒸发在10度左右,化霜就是慢了点。
回复
9楼
可以设个冷却膨胀阀通道回气管路
回复
10楼
是排气直接到蒸发器除霜,还是短路节流装置除霜呢
如果是排气除霜的话,不用切换电磁阀,而是多加一个阀,用来短路节流装置的,不过除霜速度会慢点
如果已经是短路节流装置来除霜了,那可以从现有除霜周期上想办法,缩短一下除霜周期看行不行,不过这需要做大量的试验验证
回复
11楼
不会是匹配问题
回复