图纸简介: 厂房水冷柜机空调平面图、厂房水冷柜机,2层框剪结构。 附件名:20063231143043301402.zip 文件大小:58K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
厂房水冷柜机空调平面图、厂房水冷柜机,2层框剪结构。
附件名:20063231143043301402.zip
文件大小:58K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
此图画得比较残缺,给出内容更详细些就好了。建议如下
1,给出图例,写出设计说明
2,给出设备及主要材料表,便于学习和校核
3,给出剖视图,系统图,便于很好地评价
4,整个图没有定位尺寸
5,建筑图也不很明了,(各个房间是属于什么用途的)
6,风管道画法不下确,因为有变径(截图1)
7,风管道画法不下确,因为有变径(截图2)
8,此处变径要移位,离风口太近(截图3)
9,此处风管与建筑物碰撞(截图4)
10,此处法兰画到墙里了(截图5)
11,整个图没有一个控制阀,也没有过滤器
12,室外进风要考虑防雨
回复
3楼
风管道画法不正确,因为有变径(截图1)
回复
4楼
风管道画法不下确,因为有变径(截图2)
回复
5楼
此处变径要移位,离风口太近(截图3)
回复
6楼
此处风管与建筑物碰撞(截图4)
回复
7楼
此处法兰画到墙里了(截图5)
回复
8楼
建议楼主把与本图相关的图纸一并传上来,如冷却塔及水泵的配置
回复
9楼
都还不错了,设计很好,我参考了。
回复
10楼
太多毛病拉
呵呵
要好好改改阿
回复
11楼
太感谢
回复