PKPM箍筋问题
leonhearthyc
2011年03月28日 15:23:43
来自于PKPM
只看楼主

G0.56-0.48 应该是配 加密区间直径6间距100 非加密区间直径8间距200为什么同事配加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距150sat得到的是加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距200哪个正确? 如何得到的 虚心请教 望解答

G0.56-0.48 应该是配 加密区间直径6间距100 非加密区间直径8间距200
为什么同事配加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距150
sat得到的是加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距200

哪个正确? 如何得到的 虚心请教 望解答
免费打赏
sxxacadx
2011年07月21日 11:30:56
12楼
学习了,长见识了
回复
rooney1023
2011年07月22日 11:12:41
13楼
楼主的资料很好啊,可以为我们在电算时节省很多时间,先下来看看如何用,谢谢楼主。
回复
喻栋
2011年07月22日 14:32:48
14楼
一二级抗震框架柱的箍筋间距不应大于10倍钢筋直径,估计柱纵筋有16的,所以间距是100/150的
回复
gmw66
2011年07月28日 17:20:56
15楼
还是SATWE计算的对,你配法不实际,你同事配的非加密区保守了,浪费
回复
njgy1986
2011年11月03日 10:10:00
16楼
受教了。。
回复
蒲星歌
2015年03月06日 14:42:31
17楼

下载学习中!顶
回复

相关推荐

APP内打开