PKPM箍筋问题
leonhearthyc
2011年03月28日 15:23:43
来自于PKPM
只看楼主

G0.56-0.48 应该是配 加密区间直径6间距100 非加密区间直径8间距200为什么同事配加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距150sat得到的是加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距200哪个正确? 如何得到的 虚心请教 望解答

G0.56-0.48 应该是配 加密区间直径6间距100 非加密区间直径8间距200
为什么同事配加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距150
sat得到的是加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距200

哪个正确? 如何得到的 虚心请教 望解答
免费打赏
天柱
2011年03月28日 17:51:00
2楼
纵筋走私是多少啊?非加密区间箍筋间距与纵筋直径有关
回复
dz_l
2011年03月28日 18:56:24
3楼
构件同一段内最好用同直径的箍筋
对非加密区箍筋为0.48,可用直径8间距200,按双肢箍计算 50x2/200=50>48满足要求
对加密区箍筋筋可用直径8间距100,按双肢箍计算 50x2/100=100>56满足要求,同时,其也应该满足抗规6.3.3条的要求。

[ 本帖最后由 moonjianghe 于 2011-3-28 21:20 编辑 ]
回复
cwss1224
2011年05月07日 11:52:47
4楼
万分感谢!!
回复
jiemeng0624
2011年05月09日 15:59:51
5楼
构件同一段内最好用同直径的箍筋
对非加密区箍筋为0.48,可用直径8间距200,按双肢箍计算 50x2/200=50>48满足要求
对加密区箍筋筋可用直径8间距100,按双肢箍计算 50x2/100=100>56满足要求,同时,其也应该满足抗规6.3.3条的要求

分析的有道
回复
天柱
2011年05月09日 18:55:21
6楼
为什么同事配加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距150
sat得到的是加密区间直径8间距100 非加密区间直径8间距200

箍筋非加密区有配箍率的要求,SATWE可能没按此要求配!
回复
linchuanzu
2011年05月10日 13:58:06
7楼
50X2=100大于56中 50是从那里来的,我看不懂哦,请大虾详细点教导我
回复
天柱
2011年05月10日 15:24:26
8楼
50应是50.3,是8mm直径钢筋截面积。
回复
wangxhcancancan
2011年05月17日 11:12:02
9楼
下载学习中!顶
回复
miao9527
2011年05月17日 15:16:34
10楼
下载学习中!顶
回复
castillo1212
2011年07月21日 01:56:16
11楼
以你的 G0.56-G0.48 为例
PKPM按100间距计算
计算方法如下:
假如配2肢箍
加密区(100间距):56/2肢=28 选D8=50.3
非加密区(200间距):48x(200/100)/2肢=48 选D8=50.3
所以选择:d8@100/200满足设计要求!
若加密区(150间距):48x(150/100)/2肢=36 选D8=50.3
明明200间距可以,那么就不用采用150间距。